关于消防配电中是否采用矿物绝缘电缆问题
西门最无语
2016年02月21日 21:12:02
只看楼主

根据《建筑防火规范》10.1.10第3 条 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。 如果在电井内,消防电缆和非消防电缆分桥架且敷设在电井两侧,消防桥架采用耐火型槽式桥架,是否还采用矿物绝缘电缆?

根据《建筑防火规范》10.1.10第3 条 消防配电线路宜与其他配电线路分开敷设在不同的电缆井、沟内;确有困难需敷设在同一电缆井、沟内时,应分别布置在电缆井、沟的两侧,且消防配电线路应采用矿物绝缘类不燃性电缆。
如果在电井内,消防电缆和非消防电缆分桥架且敷设在电井两侧,消防桥架采用耐火型槽式桥架,是否还采用矿物绝缘电缆?

免费打赏
a396673967
2017年06月23日 09:01:26
12楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
zhy8340
2017年08月14日 13:48:15
13楼
谢谢楼主的无私奉献
回复
太白云渡
2017年08月14日 17:27:28
14楼
我做的项目,审图的已经提过了,只要是同一个电井就需要敷设矿物质绝缘电缆。项目在地深圳。
回复
理空
2017年09月09日 18:31:18
15楼
矿物绝缘电缆设计的目的就是让你明敷的
回复
jws6805
2017年09月10日 01:43:16
16楼
楼主的问题提的好,规范写的很清楚
回复