小区电缆按计算要拉70根,实际该怎么埋管
高产似母猪
2016年02月17日 12:06:44
只看楼主

小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根我是新手,请各位指点一下

小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。

能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根

我是新手,请各位指点一下
免费打赏
这次可以了
2016年02月25日 09:14:57
52楼
感谢楼主分享
回复
fei1214810287
2016年02月26日 16:59:58
53楼
楼主,没看明白你具体问的是什么!按照我们正常做的给你介绍下(我在东北);1.正常情况下,局维变电所出线首先到住户供电柜,由住户供电柜到集中表箱。2.每个住户供电柜正常可以供给12个集中表箱。按照你的说法,小区一定不小,不可能是一个变电所!我们这边要求供电半径不能超过150m,楼主可以参考下!!!
回复
alex_wong
2016年03月02日 14:19:08
54楼
强强30weibo 发表于 2016-2-23 15:20 好方案,然而当地电业部门才不管你这些破事,也只有物主才在意投资住宅小区住户表箱前应该是电业的范围,其后才是物业;投资是按配套费收取的,与其它无关。
回复
co1456795039780
2016年03月03日 13:56:37
55楼
主要看每个回路负荷大小,如何负荷不大,可采用加总箱两分配,但每回电缆不应大于240
回复
gd2013
2016年03月11日 13:43:58
56楼
路过。。。。。。
回复