小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根我是新手,请各位指点一下
小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。
能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根
我是新手,请各位指点一下
42楼
路 过。。。。。。。。。。。。
回复
43楼
从安全实用不考虑成本的话可以一栋一根电缆供电,这样方便但前期费用高
回复
44楼
可采用电缆分支箱,具体做法应该咨询当地电业部门。
回复
45楼
一般情况下设计的都是树干式配电方式,这样可以节约成本、。
回复
46楼
可以用大一点电缆接到栋里装配电箱再分出去。
回复
47楼
别墅群,是按区设总配电箱,配电房到总配电箱,总配电箱到各栋
回复
48楼
alex_wong 发表于 2016-2-22 10:28 可采用电缆分支箱,具体做法应该咨询当地电业部门。好方案,然而当地电业部门才不管你这些破事,也只有物主才在意投资
回复
49楼
采用放射式与树干式相结合的方式,负荷大的放射式,负荷小的,几栋楼树干式
回复
50楼
建议做几个地上小配电室,看具体情况。
回复
51楼
可以拉一个粗点的电缆在接配电箱分到各个建筑中
回复