小区电缆按计算要拉70根,实际该怎么埋管
高产似母猪
2016年02月17日 12:06:44
只看楼主

小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根我是新手,请各位指点一下

小区是建筑是独栋的,按每一栋一个电表箱拉一根电缆计算,从配电房要拉70多根电缆,但是这个量也太大了,感觉不是很合理。

能不能主线用一根粗一点的,到分线进户的地方再用配电箱分成小一点的电缆进电表箱。这样电缆主线就不用埋那么多根

我是新手,请各位指点一下
免费打赏
xinye10
2016年02月18日 17:15:19
32楼
加分接箱,注意分接箱的“容量”。
回复
huzmin
2016年02月18日 21:13:23
33楼
可以用树干式配电方式,一根大电缆带几个配电箱
另要综合考虑配电箱容量及电缆长度,计算电压降
回复
henryhan316
2016年02月19日 15:57:43
34楼
部分回路用直埋,部分回路用电缆沟
回复
大同00
2016年02月20日 12:10:16
35楼
6(8)直埋
12穿管
18-沟
18+隧道
回复
hanzhg54
2016年02月20日 13:05:31
36楼
问一下村子里的老电工就知道怎么做了。
除了你说的70多根电缆的办法,剩下的都是好办法。
树干式和链式都可以。
回复
lkn61
2016年02月20日 21:16:31
37楼
路过。。。。。。。。。。。
回复
这次可以了
2016年02月21日 08:07:35
38楼
感谢楼主分享
回复
lwq1982127227
2016年02月21日 10:04:27
39楼
可以采用树干式配电方法,避免电缆数量过多
回复
wang171468177
2016年02月21日 11:12:15
40楼
做预分支电缆,从配电房出一根总的,然后分到各个独栋的表箱。或者几个独栋合一起做个低压电缆分支箱
回复
叮冬冬
2016年02月21日 14:08:31
41楼
高产似母猪 发表于 2016-2-18 10:27 发个CAD图,有兴趣的看看怎么样才合理铜陵规划。应该是放射和树干式混合方式布设电缆经济方便合理些。