消防电梯前室的消火栓是否计算在布置数量范围内?
rose_wang1999
2004年12月13日 10:07:04
只看楼主

我在做一个塔式住宅,11层+阁楼。在每层 的消防电梯前室设一个双阀双出口消火栓,能否满足要求?《建筑设计放火规范》8.6.2解释条文:消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊要求,但不能计入总消火栓数内。《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)7.1.3(7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用应计算在布置数量范围内。

我在做一个塔式住宅,11层+阁楼。
在每层 的消防电梯前室设一个双阀双出口消火栓,能否满足要求?
《建筑设计放火规范》8.6.2解释条文:消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊要求,但不能计入总消火栓数内。
《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)7.1.3(7)消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用应计算在布置数量范围内。
免费打赏
hupinggnipuh
2004年12月13日 10:15:43
2楼
《建筑设计放火规范》修订版中无“消防电梯内的室内消火栓与室内其他消火栓一样,无特殊要求,但不能计入总消火栓数内。”;请复查!
回复
applan
2004年12月13日 10:31:52
3楼
按照时间来讲《全国民用建筑工程设计技术措施》是后出版的,该是最新的,而且《高规》里面好象没有讲到消火栓计数问题。但我个人认为还是以当地消防部门为准,这年头还是他们说了算。
回复
sailingzlx
2004年12月13日 14:15:38
4楼
这个问题不好说,不过高规中没有明确,我一般做高层是计入了的
回复
in-rain
2004年12月13日 14:29:38
5楼
我个人的理解是可以计算在内,不过仅在消防电梯前室设置双阀双出口的消火栓保护整个层面感觉好像有点不妥~~~~
回复
siceman
2004年12月13日 16:07:16
6楼
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=59133&boardID=0&boardName=&forumID=0&forumName=&location=《消防专题》【斑竹整理专辑一】
回复
dasesun
2004年12月13日 22:44:20
7楼
塔式住宅可以采用双栓双阀消火栓,但立管应成环状,且电梯前室通道门为防火门,火灾时应关闭,故消防电梯内的室内消火栓只供电梯前室灭火需要,不能计入总消火栓数内.
回复