请高手指点一下小女子配电室的问题十分急
shanzheya
shanzheya Lv.2
2007年11月01日 22:51:46
只看楼主

由于本人工作疏忽,发技术协议的时候给厂家一错误平面图,厂家就按我发过去的平面图,排的高压柜,给要即将施工的平面不一样,请问按照厂家发过来的高压柜子顺序2#的那个方案的高压柜没什么影响吧由于本人单位不能上网,家里没有CAD就自己手画了一下大体的平面,请高手看看1#图的高压柜的位置变成2#平面的高压柜位置有什么影响吗,请大家认真回答,小女子不胜感激~! QQ:13509771 暗号:网易电气论坛

由于本人工作疏忽,发技术协议的时候给厂家一错误平面图,厂家就按我发过去的平面图,排的高压柜,给要即将施工的平面不一样,请问按照厂家发过来的高压柜子顺序2#的那个方案的高压柜没什么影响吧
由于本人单位不能上网,家里没有CAD就自己手画了一下大体的平面,请高手看看1#图的高压柜的位置变成2#平面的高压柜位置有什么影响吗,请大家认真回答,小女子不胜感激~!
QQ:13509771 暗号:网易电气论坛

1193928705151.JPG

免费打赏
dsy123456
2007年11月02日 13:51:38
12楼
这组高压柜只是整体换了一个方向,柜与柜之间的组合都没变,对订货来说没什么问题。
关键是土建基础,安装。。。
回复
question
2007年11月02日 16:28:30
13楼
从楼主发的图来看,对于生产厂家配电柜的制造看不出有什么影响。
回复
xws123456
2007年11月02日 16:55:18
14楼
只是与布线有关,如果土建没做,那就什么事都没有。
从图来看,空间是足够大。所以其他方面应该没什么影响
回复
zk19790302
2007年11月02日 19:15:46
15楼
高压到变压器电缆连接,没有问题!!
回复
tgqx621
2007年11月02日 20:10:54
16楼
只要人家 电缆沟没做好就成,要是做好了阿,那就只要你们的柜子在高压室里有足够的距离就成

就怕这2点都达不到,那就只好重新开沟了

另外问下,你们2台变压器怎么要2路进线柜阿?
回复
foshan.huimao
2007年11月02日 20:50:36
17楼
请问惠州市持证的各企业联系电话、通信地址和联系人吗?急求,有的话请告知,本人做变压器,谢谢,QQ511953819
ucssogm@21cn.com
回复
maoping666
2007年11月02日 21:16:15
18楼
供参考,配电房的面积与配电容量有关,以1000KVA为例,国家规范70-90平方,
回复
haoshuzheng
2007年11月02日 21:29:05
19楼
不知你的现场环境,改变之后完全没有问题,只是高低室你没画隔墙?如有隔墙你把高压柜移到隔墙侧不是更好?
回复
etlalee
2007年11月04日 12:10:39
20楼



笑话,难道与配电回路无关吗?

回复
hubeixp
2007年11月04日 18:26:19
21楼
配电房的面积与配电回路状况也有很大的关系
回复

相关推荐

APP内打开