由于本人工作疏忽,发技术协议的时候给厂家一错误平面图,厂家就按我发过去的平面图,排的高压柜,给要即将施工的平面不一样,请问按照厂家发过来的高压柜子顺序2#的那个方案的高压柜没什么影响吧由于本人单位不能上网,家里没有CAD就自己手画了一下大体的平面,请高手看看1#图的高压柜的位置变成2#平面的高压柜位置有什么影响吗,请大家认真回答,小女子不胜感激~! QQ:13509771 暗号:网易电气论坛

由于本人工作疏忽,发技术协议的时候给厂家一错误平面图,厂家就按我发过去的平面图,排的高压柜,给要即将施工的平面不一样,请问按照厂家发过来的高压柜子顺序2#的那个方案的高压柜没什么影响吧
由于本人单位不能上网,家里没有CAD就自己手画了一下大体的平面,请高手看看1#图的高压柜的位置变成2#平面的高压柜位置有什么影响吗,请大家认真回答,小女子不胜感激~!
QQ:13509771 暗号:网易电气论坛

1193928705151.JPG

免费打赏
shanzheya
2007年11月01日 22:52:50
2楼
上一张图纸的高压柜变成这张图纸的高压柜位置有影响吗
回复
shanzheya
2007年11月01日 22:55:21
3楼
高手们指点一下吧,急死小女子我了~!
回复
shanzheya
2007年11月01日 22:57:59
4楼
高手们指点一下吧,都要急哭了我~!
回复
shanzheya
2007年11月01日 23:09:48
5楼
求求高手们指点一下吧
回复
hkshaochanggen
2007年11月02日 07:52:31
6楼
你先将cad的图发上来吧,明确开门位置方向,柜的正面及大体布置尺寸?
我想你的更改应该不会什么问题,还有土建施工没有?
回复
etlalee
2007年11月02日 08:27:26
7楼
怎么没有影响呢?

如果土建还没有施工就好办,还有具体尺寸及开门我们都不知道,还有柜子的长度等等。

怎么做设计的?
回复
qiqi19801209
2007年11月02日 09:11:26
8楼


关键是土建是否施工了,其他的没有任何影响!
回复
james_caom
2007年11月02日 09:50:45
9楼
高压柜只是换了个方向,没有影响。
从高压柜到变压器的线路用的是电缆,则配出线路无影响。如用封闭式母线,封闭式母线的订货需按新图纸更改。
土建部分按新的布置做。
回复
wqh26
2007年11月02日 10:05:42
10楼
同意
回复
wangbin-2008
2007年11月02日 11:46:04
11楼
高压柜排列位置应该PPT.进线与配变1.配变2调换.