看到一份设计说明里有如下内容: 采用TT 接地系统,每个灯杆做热镀锌扁钢接地极,与路灯基础螺栓及基础法兰盘焊接,并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 根40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接,埋深0.6 米。路灯接地极采用50X5 (长度为2.5 米)热镀锌扁钢,垂直打入地下,顶部埋深距路面1.0 米,总接地电阻<=4 欧。若接地电阻不满足要求,可以补打接地极,接地极之间的间距为

看到一份设计说明里有如下内容:
采用TT 接地系统,每个灯杆做热镀锌扁钢接地极,与路灯基础螺栓及基础法兰盘焊接,并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接,埋深0.6 米。路灯接地极采用50X5 (长度为2.5 米)热镀锌扁钢,垂直打入地下,顶部埋深距路面1.0 米,总接地电阻<=4 欧。若接地电阻不满足要求,可以补打接地极,接地极之间的间距为5 米。供电电缆末端接地保护。

请问:TT系统还需要“ 并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接”吗?


猪头阿三
2017年04月04日 07:29:58
12楼
谢谢楼主分享
回复
rome18_batti
2017年05月11日 17:11:42
13楼

路过,学习了。。。。
回复
mchg
2017年05月12日 08:49:16
14楼
路过学习了
回复
bohuping_2009
2017年06月21日 17:30:16
15楼
realman412563 发表于 2016-2-16 08:49 请问:TT系统还需要“并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1根40X4热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极 …我也觉得不用,在每个路灯的基础接地就可以了
回复
攻城师75205
2017年07月28日 09:34:53
16楼
路过,学习
回复
msdaofeng
2017年08月11日 19:44:16
17楼
完全不用,按规范上的要求来就行,TT系统必须加RCD 保护,对接地电阻要求没那么高,可以参考王厚余的《建筑电气600问》
回复
攻城师75205
2017年08月14日 08:42:55
18楼
路过,学习
回复
建筑电气
2017年08月23日 09:21:25
19楼
msdaofeng 发表于 2017-8-11 19:44 完全不用,按规范上的要求来就行,TT系统必须加RCD 保护,对接地电阻要求没那么高,可以参考王厚余的《建筑 …需要的 见王厚余在建筑电气发表的一篇论文 忘了是啥了
回复
莫下雨
2017年08月24日 09:37:04
20楼
需要的,具体看规范TT系统的做法,TT系统需要在保护开关负载端全线PE的