室外路灯接地系统
zywbl
zywbl Lv.4
2016年02月01日 15:30:29
只看楼主

看到一份设计说明里有如下内容: 采用TT 接地系统,每个灯杆做热镀锌扁钢接地极,与路灯基础螺栓及基础法兰盘焊接,并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 根40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接,埋深0.6 米。路灯接地极采用50X5 (长度为2.5 米)热镀锌扁钢,垂直打入地下,顶部埋深距路面1.0 米,总接地电阻<=4 欧。若接地电阻不满足要求,可以补打接地极,接地极之间的间距为

看到一份设计说明里有如下内容:
采用TT 接地系统,每个灯杆做热镀锌扁钢接地极,与路灯基础螺栓及基础法兰盘焊接,并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接,埋深0.6 米。路灯接地极采用50X5 (长度为2.5 米)热镀锌扁钢,垂直打入地下,顶部埋深距路面1.0 米,总接地电阻<=4 欧。若接地电阻不满足要求,可以补打接地极,接地极之间的间距为5 米。供电电缆末端接地保护。

请问:TT系统还需要“ 并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1 40X4 热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接”吗?


co1438651239503
2016年02月03日 04:55:38
2楼
路过学习了
回复
卤蛋龙
2016年02月03日 09:15:33
3楼

看了看,挺好,感谢楼主
回复
li_lan
2016年02月03日 15:26:39
4楼
好资料,好好学!
回复
吃饭了没有
2016年02月03日 16:11:55
5楼
需要,两个字长度不够。。
回复
ljw_cc1
2016年02月10日 10:54:21
6楼
吃饭了没有 发表于 2016-2-3 16:11 需要,两个字长度不够。。采用TT接地系统后,安全不再是30毫安的漏电电流,而是50V以下的安全电压;详见王老的电气装置600问!
回复
黑老五
2016年02月14日 09:54:36
7楼
路过,看看。。。
回复
realman412563
2016年02月16日 08:49:02
8楼
请问:TT系统还需要“并沿道路绿化带下路灯照明干线全线预埋1根40X4热镀锌扁钢作为接地干线将所有路灯接地极焊接”吗?

前阶段做过路灯的,也咨询过审图公司的问过此类问题,他说不用的。只要每个路灯自己做接地就ok了

zy学无止境

那配出的电缆采用几芯呢?!

回复
tdming
2016年02月19日 10:11:26
9楼
如全部接地极都连接,当一处接地时则所有灯杆可能带电。可以两个两个的连接,这样既可避免故障时大面积带电,有可适当降低接地电阻。
回复
lw010
2017年03月28日 07:19:45
10楼
路过学习了
回复
太阳雨07
2017年03月31日 22:45:37
11楼
路过,学习了
回复