消火栓阀门设置问题
炫水
炫水 Lv.4
2016年01月27日 14:44:55
只看楼主

"室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。"新消防规范里关于这条规定好像没有了,那检修阀门应该如何考虑?是不限制了,还是按照老规范。






"室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5 个。"新消防规范里关于这条规定好像没有了,那检修阀门应该如何考虑?是不限制了,还是按照老规范。

免费打赏
新乐天问
2016年02月19日 10:52:26
12楼
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根,当竖管超过4根,可关闭不相邻的2根;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门。
回复
雍牧
2016年02月22日 08:52:34
13楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
香兰笑
2016年02月22日 17:14:21
14楼
按新规范。。。。。。。。。。。。。。
回复
灯泡丶
2016年02月23日 12:49:08
15楼
8.1.6 室内消火栓环状给水管道检修时应符合下列规定:
1 室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过 1 根,当竖管超过 4 根时,可关闭不相邻的 2 根 ;
2 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门 。
回复
安穆明weibo
2016年02月24日 09:11:54
16楼
我觉得按照8.1.6来执行就行了,因为不能同时关闭5个消火栓这个会导致阀门过多,相对应的漏水、维修的概率高很多。而采用关闭竖管不超过一根的时候,这种肯定能满足另外一股水柱能够到达。所以也能达到安全效果。
回复
无能为力啊
2021年04月28日 09:54:13
17楼

一个单层改造项目审图要求我相邻消火栓之间设阀门,也就是每段横管。

回复
chenfengpo2007
2021年04月28日 16:12:05
18楼

阀门关闭每个防火分区都至少有一个消火栓保护到,按以前布置的话阀门数量增多了

回复
waterking2000
2021年05月13日 21:57:12
19楼

建议还是按照老规范