连梁腰筋是不是跨高比≤2.5就必须满足0.3%的要求,审图办为什么还要求连梁高>700才行
nmlk33
nmlk33 Lv.3
2016年01月23日 13:02:20
只看楼主

本帖最后由 nmlk33 于 2016-1-23 20:40 编辑 连梁腰筋是不是跨高比≤2.5就必须满足0.3%的要求(不用管连梁高是多少),审图办为什么还要求同时满足连梁高>700才执行此条?这个要求对吗?

本帖最后由 nmlk33 于 2016-1-23 20:40 编辑

连梁腰筋是不是跨高比≤2.5就必须满足0.3%的要求(不用管连梁高是多少),审图办为什么还要求同时满足连梁高>700才执行此条?这个要求对吗?
免费打赏
nmlk33
2016年01月23日 13:18:01
2楼
十万火急,求高手们亮剑
回复
hyp1962
2016年01月23日 13:24:28
3楼
对规范有不同的理解或者对规范理解错了都是很常见的事情,不足为奇。
审图人员也是搞设计的出身,不可能事事都那么明白的,可以看看朱总的书籍与审图人员沟通一下。
回复
东邪同学
2016年01月23日 13:40:51
4楼
你说的是高规,个人见解,你说的是对的,但是连梁大于700时,必须满足间距和直径要求,一般墙的横向钢筋满足0.3.。有问题微博。。。彤雪梦。。留言就可以
回复
nmlk33
2016年01月23日 16:03:42
5楼
请高手们多多指教
回复
poifgh01
2016年01月23日 18:18:38
6楼
帮你顶一个
回复
张叁疯
2016年01月24日 12:45:30
7楼
帮你顶一个
回复
yyz639
2018年02月07日 11:13:46
8楼

为什么我觉得审图的说的对的啊,高规里面7.2.27条,感觉是要700高才考虑吧。

回复
liu_qinggang
2023年12月27日 11:41:20
9楼

朱炳寅五大名著4-高层建筑结构技术应用与分析已经标注清楚了,看他的图,连梁高h>700MM且Ln/h≤2.5时才执行配筋率ρsh≥0.3%

回复
爱吃炸鸡番茄酱
2023年12月28日 16:56:03
10楼

高层建筑结构技术应用与分析已经标注清楚了,看图,连梁高h>700MM且Ln/h≤2.5时才执行配筋率ρsh≥0.3%