大体积砼施工方法?防止砼温差引起裂缝,主要措施有哪些?
就是leo
就是leo Lv.8
2016年01月17日 12:24:31
来自于建筑施工
只看楼主

这个有个同事帮我想了一些。但感觉不是很完美。希望能得到更多答案。

这个有个同事帮我想了一些。但感觉不是很完美。希望能得到更多答案。
免费打赏
甲方施工员
2016年01月18日 09:04:38
2楼
首先 看下施工规范 测温很重要
GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范
其次 根据现场实际条件采取措施
室外气温高 降温 室外气温低 保温
降温 埋冷却管 冷水循环
保温 覆盖 加热
回复
centx8
2016年01月18日 10:37:28
3楼
大体积混凝土的施工:1、混凝土的拌制:①在混凝土拌制过程中,要严格控制原材料计量准确,同时严格控制混凝土出机塌落度。②要尽量降低混凝土拌合物出机口温度,拌合物可采取以下两种降温措施:一是送冷风对拌和物进行冷却,二是加冰拌合,一般使新拌混凝土的温度控制在6℃左右。
2、混凝土浇注、拆模 ①混凝土浇注过程质量控制浇注过程中要进行振捣方可密实,振捣时间应均匀一致以表面泛浆为宜,间距要均匀,以振捣力波及范围重叠二分之一为宜,浇注完毕后,表面要压实、抹平,以防止表面裂缝。另外,浇注混凝土要求分层浇注,分层流水振捣,同时要保证上层混凝土在下层初凝前结合紧密。避免纵向施工缝、提高结构整体性和抗剪性能。②浇注时间控制尽量避开在太阳辐射较高的时间浇注,若由于工程需要在夏季施工,则尽量避开正午高温时段,浇注尽量安排在夜间进行③混凝土拆模时间控制混凝土在实际温度养护的条件下,强度达到设计强度的75%以上,混凝土中心与表面最低温度控制在25℃以内,预计拆模后混凝土表面温降不超过9℃以上允许拆模。
3、做好表面隔热保护大体积混凝土的温度裂缝,主要是由内外温差过大引起的。混凝土浇注后,由于内部较表面散热快,会形成内外温差,表面收缩受内部约束产生拉应力,但是这种拉应力通常很小,不至于超过混凝土的抗拉强度而产生裂缝。但是如果此时受到冷空气的袭击,或者过分通风散热,使表面温度降温过大就很容易导致裂缝的产生,所以在混凝土在拆模后,特别是低温季节,在拆模后立即采取表面保护。防止表面降温过大,引起裂缝。另外,当日平均气温在2~3d内连续下降不小于6~8℃时,28d龄期内混凝土表面必须进行表面保护。
4、养护混凝土浇注完毕后,应及时洒水养护以保持混凝土表面经常湿润,这样既减少外界高温倒罐,又防止干缩裂缝的发生,促进混凝土强度的稳定增长。一般在浇注完毕后12~18h内立即开始养护,连续养护时间不少于28d或设计龄期。
5、通水冷却若是在高温季节施工,则要在初期采用通制冷水来降低混凝土最高温度峰值,但注意,通水时间不能过长,因为时间过长会造成降温幅度过大而引起较大的温度应力。
回复
木荣古儿
2016年01月18日 11:20:48
4楼
你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问: http://bbs.co188.com/wenda/sg/(点击提问),活动时间结束的就不要再提问了,谢谢配合!
回复
就是leo
2016年01月18日 14:38:24
5楼
木荣古儿 发表于 2016-1-18 11:20 你好,我是施工分区的站务管理!为了统一管理大家提出来的问题,请大家统一到问答专版提问:http://bbs.co1 …哦好吧 。。。都不大清楚各区功能 不好意思哦
回复
liubo-humn
2016年01月19日 07:16:39
6楼
选用低水化热水泥,分层浇灌,保温养护。
回复

相关推荐

APP内打开