应急照明何时需要联动?
circlesquan
2016年01月08日 10:58:54
只看楼主

《建筑设计防火规范》明确了应急和疏散怎样设置《火灾自动报警系统设计规范》明确了怎样联动但,什么情况下需要联动呢?

《建筑设计防火规范》明确了应急和疏散怎样设置
《火灾自动报警系统设计规范》明确了怎样联动
但,什么情况下需要联动呢?
大同00
2016年01月08日 11:37:29
2楼
发生火灾时。
回复
circlesquan
2016年01月08日 12:08:36
3楼
大同00 发表于 2016-1-8 11:37 发生火灾时。我是问,发生火灾时必须设置联动么?照你这么说,就没有区域报警系统了,都是集中报警系统或是控制中心报警系统了。
回复
大同00
2016年01月08日 12:51:28
4楼
发生火灾时必须强制点亮应急照明。
区域报警控制器也可以控制应急照明。至于是何种系统,火规本身就是一本糊涂账,我也说不清楚。
回复
circlesquan
2016年01月08日 13:12:38
5楼
大同00 发表于 2016-1-8 12:51 发生火灾时必须强制点亮应急照明。区域报警控制器也可以控制应急照明。至于是何种系统,火规本身就是一本 …是的,我觉得就是没说清楚按照《火灾》规范,联动的话,图集上每个应急灯具都是要接信号线的那以前那种消防状态强制点亮算不算联动,算的话,又是否符合规范搞不清了。。。
回复
杨金宝
2016年01月09日 11:00:03
6楼
发生火灾时必须强制点亮应急照明。
回复

相关推荐

APP内打开