砖混结构地下室墙上打孔问题
qq_1451396123111
2015年12月29日 21:42:28
来自于建筑问答
只看楼主

谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办

谢谢, 砖混结构六层单元楼,在地下室 原来地下室墙上预留孔位置低,在原来预留孔上方重新钻个圆孔让排水管穿过去,行不,打孔的位置快到墙边 有暗柱吗,有人说地下室是剪力墙,打断钢筋怎么办
免费打赏
真仙
2015年12月30日 12:13:53
2楼
一般的地下室主体防水采用防水砼。
位置快到墙边是否有暗柱,还是要看原来的结构图的,通常设计上有暗柱。
不建议在结构区打洞,其他区打洞还有注意地下防水问题。
视当地地下水情而定,一般都是设计预留,后改的很容易渗漏。
回复
wxf20072008
2015年12月31日 21:36:41
3楼
砖混楼的地下室一般也是砖的,不会是砼的
回复
qq_1451396123111
2015年12月31日 23:05:03
4楼
地下室外面是地面,砖混结构地下室有的说是剪力墙,打在暗柱上 房子会塌吗
回复
qq_1451396123111
2015年12月31日 23:15:54
5楼
洞用水泥糊糊 又埋在地里,上边用水泥灌平地面,这样防水吗
回复
真仙
2016年01月01日 11:25:54
6楼
尼尼尼尼 发表于 2015-12-31 23:05 地下室外面是地面,砖混结构地下室有的说是剪力墙,打在暗柱上 房子会塌吗这个倒不至于。象北京那种乱弄才有可能。不过,还是在当地要找专业的设计人员看看的好。
回复
真仙
2016年01月01日 11:27:35
7楼
尼尼尼尼 发表于 2015-12-31 23:15 洞用水泥糊糊 又埋在地里,上边用水泥灌平地面,这样防水吗亲,建议你还是在当地找个设计人员看看后,给你出个防水设计方案的好
回复
qq_1451396123111
2016年01月02日 16:16:43
8楼
经家里看 ,说是砖墙,家里老年人害怕塌,非让再把那个碗一样大的洞堵住
回复
qq_1451396123111
2016年01月02日 21:29:15
9楼
总害怕房子塌是心理有病吗
回复
真仙
2016年01月03日 12:15:31
11楼
不用害怕,又不是厦大的。;P
想心里安慰,还是找个当地的设计师,帮你去看看
回复
qq_1451396123111
2016年01月03日 18:20:05
12楼
谢谢真仙,本人有强迫症 这事搞的我钻牛角筋,你说墙会不会因为钻孔开裂 然后蔓延啊,找一般建筑的设计员 或技术员都能看吗