现在的应急照明是不是必须加蓄电池啊
我爱喝绿茶
2015年12月23日 13:52:08
只看楼主

现在的应急照明是不是必须加蓄电池啊,我在江苏这边,今年的项目负责人让应急照明都采用了带蓄电池的,问他为什么,他也没有说的清楚?请问大家还有个问题,问下江苏的同行,住宅小区负荷的哪些是从用户变出,哪些从居变出啊

现在的应急照明是不是必须加蓄电池啊,我在江苏这边,今年的项目负责人让应急照明都采用了带蓄电池的,问他为什么,他也没有说的清楚?请问大家
还有个问题,问下江苏的同行,住宅小区负荷的哪些是从用户变出,哪些从居变出啊
mzcc2000
2015年12月23日 15:13:06
2楼
江苏这边消防大队验收拉电,只看灯具亮不亮,所以你还是加上
回复
牛牛爱吃青青草
2015年12月23日 19:43:36
3楼
规范是不要求,但是实际消防大队验收的时候还是要求加上的.所以设计都还是按蓄电池来考虑.
回复
lksjsjj
2015年12月24日 11:25:13
4楼
是的,应该加蓄电池,可参考规范《GB50034-2013》第7.2.2款第一条的规定。
回复
ruanchuan
2015年12月24日 11:45:28
5楼
可以不加,按照规范应急照明分为自带电源非集中控制型、自带电源集中控制型、集中电源非集中控制型、集中电源集中控制型。故不一定采用带蓄电池的。
回复
bjwyy2013
2015年12月25日 11:16:49
6楼
如果自带蓄电池,还需要消防强启信号吗
回复
二单
2016年11月01日 15:13:39
7楼
lksjsjj 发表于 2015-12-24 11:25 是的,应该加蓄电池,可参考规范《GB50034-2013》第7.2.2款第一条的规定。7.2.2只是单指疏散照明(疏散指示灯)吧?
回复

相关推荐

APP内打开