部分框支落地剪力墙弯矩剪力调整问题
yileizhongjie
2015年12月16日 16:22:26
只看楼主

部分框支剪力墙结构中的落地剪力墙弯矩和剪力调整 序号 等级 部位 弯矩放大系数 剪力放大系数 备注 1














部分框支剪力墙结构中的落地剪力墙弯矩和剪力调整
序号
等级
部位
弯矩放大系数
剪力放大系数
备注
1 特一级
底部加强部位
1.8(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.9(3.10.5-pg24) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
其 他 部 位
1.3(3.10.5-pg24) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.4(3.10.5-pg24) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
2 9度一级
底部加强部位
1.5(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
≥1.1×1.5=1.65(7.2.6-pg81) (弯矩放大,剪力同步放大)
其 他 部 位
1.2(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.3(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
3 其他一级
底部加强部位
1.5(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.6(7.2.6-pg81) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
其 他 部 位
1.2(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.3(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
4 二级
底部加强部位
1.3(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.4(7.2.6-pg81) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
其 他 部 位
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值不放大)
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值不放大)
5 三级
底部加强部位
1.1(10.2.18-pg115) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值的放大)
1.2(7.2.6-pg81) (对考虑地震作用组合的剪力设计值的放大)
其 他 部 位
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的弯矩设计值不放大)
1.0(7.2.5-pg80) (对考虑地震作用组合的剪力设计值不放大)
 