关于城市综合管廊的一些问题
l532555696
l532555696 Lv.3
2015年12月15日 23:35:38
只看楼主

1、管廊里带电设备的等电位措施是否有成系统的解决方案能避免后期在支架槽钢上焊接 2、架设电缆时会有那种像盒子一样的桥架吗,然后再放在成品支吊架上 3、给排水管需要成品支吊架架起来吗或什么管需要什么管不需要,出于什么的考虑呢 3、燃气管单独放舱是否浪费空间了,或者说燃气管能和什么管一起放 谢谢老师。


1、管廊里带电设备的等电位措施是否有成系统的解决方案能避免后期在支架槽钢上焊接



2、架设电缆时会有那种像盒子一样的桥架吗,然后再放在成品支吊架上



3、给排水管需要成品支吊架架起来吗或什么管需要什么管不需要,出于什么的考虑呢



3、燃气管单独放舱是否浪费空间了,或者说燃气管能和什么管一起放



谢谢老师。

免费打赏
co1431913278679
2015年12月16日 08:51:27
2楼
:handshake
回复
alexwanghhu
2016年01月07日 19:33:13
3楼
1、管廊里带电设备的等电位措施是否有成系统的解决方案能避免后期在支架槽钢上焊接
——目前都是预埋槽钢件为主,因为这些电力、监控设备等不是完全一开始就入廊的,预埋成品槽钢件是最简单的方式。
2、架设电缆时会有那种像盒子一样的桥架吗,然后再放在成品支吊架上
——架设电缆一般是采用支架或者吊架上,几根捆一起放在上面,桥架多用于通信光缆。
3、给排水管需要成品支吊架架起来吗或什么管需要什么管不需要,出于什么的考虑呢
——主要由管径确定。小管径可以支架或吊架,大管径(600以上)一般放在最下面,支墩形式。
3、燃气管单独放舱是否浪费空间了,或者说燃气管能和什么管一起放
——的确是浪费空间,但是最新规范要求必须单独成舱,不能和任何管线一起。实际操作中,还是以直埋为主,所有管线入廊目前还是以口号为主。
以上均为个人意见,欢迎指正交流。
回复
liuchao7221
2016年01月26日 17:04:07
4楼
燃气和污水入舱是大势所趋,不是口号,各大市政院都在做这方面的工作
回复
jinan198267
2016年01月27日 11:21:53
5楼
污水管道是重力管道,燃气管道的危险管道,一旦都放入其中,不仅可行性有问题,危险性也很大,与其那样,再引起安全事故,倒不如还是采用原有的直埋方式!!!!!
回复
budouniwan
2016年01月27日 15:17:16
6楼
板凳说的很有道理,但什么管道进廊由当地规划部门确定。
回复
坚持坚持
2016年02月03日 11:05:53
7楼
燃气入仓太危险了吧。雨、污入仓在平原地区,估计到下游那管廊净高已不敢想像,用得着这么浪费?
回复
szg169
2016年02月16日 11:43:31
8楼
路过学习了,非常感谢!
回复
co1441942969803
2016年02月26日 14:58:48
9楼
留名,学习了
回复
听歌小王子
2016年02月28日 21:06:56
10楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享。
回复
千鸟集翔
2016年02月29日 09:39:34
11楼
感谢楼主分享!
回复

相关推荐