第三部分 附属配套设施及其设施设计 合理确定控制中心、变电所、投料口、通风口、人员出入口等配套设施规模、用地和建设标准,并与周边环境相协调。 明确消防、通风、供电、照明、监控和报警、排水、标识等相关附属设施的配置原则和要求。 检查孔 为了便于管线的维护管理,需每隔一定距离布置检查孔。 1. 根据电力规范和地方主管部门要求,电力沟人孔最大间距不得超过75m,出入口直径按800mm设计。
第三部分 附属配套设施及其设施设计
合理确定控制中心、变电所、投料口、通风口、人员出入口等配套设施规模、用地和建设标准,并与周边环境相协调。
明确消防、通风、供电、照明、监控和报警、排水、标识等相关附属设施的配置原则和要求。
检查孔
为了便于管线的维护管理,需每隔一定距离布置检查孔。
1. 根据电力规范和地方主管部门要求,电力沟人孔最大间距不得超过75m,出入口直径按800mm设计。
2.《城市热力网设计规范》:“通行管沟应设事故人孔,没有蒸汽管道的通行管沟,事故人孔间距不应大于100m,热力管道的通行管沟,事故人孔间距不应大于400m。
投料口
为了便于管沟内材料进出,需设置投料口,按照每个防火分区不少于一个,一般间距为200m。
综合管廊的投料口应兼顾人员出入功能,投料口最大间距不宜超过400m。投料口净尺寸应满足管线,设备,人员进出的最小允许限界要求。
消防系统
1、综合管廊主结构体应为耐火极限不低于3.0h的不燃性结构。防火分区最大间距不应大于200米,防火分区应设置防火墙、甲级防火门、阻火包等进行防火分隔。
灭火器材的设置间距不应大于50m
通风系统
通风方式:自然进风和机械排风相结合。
通风要求:正常通风换气次数不应小于2次/h
通风口处出风风速不宜大于5m/s。
通风口应加设防止小动物进入的金属网格,网孔净尺寸不应大于10mm×10mm。
供电系统
消防设备、监控与报警设备、应急照明设备、天然气管道舱二级负荷供电。其余三级。
配电系统:1.交流220V/380V系统;2.防火分区作为配电单元
电气设备:防水防潮,防护等级不应低于IP54;
综合管廊接地:环形接地网,接地电阻不应大于ln。
地上建(构)筑物部分的防雷
照明系统
设正常照明和应急照明,并应符合下列规定:1.人行道平均照度不应小于15lx,最低照度不应小于5lx;出入口和设备操作处为l00lx。监控室300lx 。2.应急照明不应低于5lx ,供电时间不应小于60min。3.灯光疏散指示标志应没置在距地坪高度1.0m以下,间距不应大于20m
灯具规定:1.防触电保护等级I类设备2.防水防潮措施,防护等级不宜低于IP543.节能型光源
监控与报警系统
保证能准确、及时地探测管廊内火情、有害气体、空气含氧量、湿度、温度等环境参数,并及时上传至监控中心。
排水系统
1、综合管廊内应设置自动排水系统。
2、综合管廊的排水区间长度不宜大于200m
3、综合管廊的低点应设置集水坑及自动水位排水泵。
4、综合管廊的底板宜设置排水明沟,并应通过排水明沟将综合管廊内积水汇人集水坑,排水明沟的坡度不应小于0.2%。
5、综合管廊的排水应就近接人城市排水系统,并应设置逆止阀。
6、天然气管道舱应设置独立集水坑。7.综合管廊排出的废水温度不应高于40℃。
标识系统
1、综合管廊的主出入口内应设置综合管廊介绍牌,并应标明综合管廊建设时间、规模、容纳管线。
2、纳入综合管廊的管线,应采用符合管线管理单位要求的标识进行区分,并应标明管线属性、规格、产权单位名称、紧急联系电话。标识应设置在醒目位置,间隔距离不应大于100m。
3、综合管廊的设备旁边应设置设备铭牌,并应标明设备的名称、基本数据、使用方式及紧急联系电话。
4、综合管廊内应设置“禁烟”、“注意碰头”、“注意脚下”、“禁止触摸”、“防坠落”等警示、警告标识。
5、综合管廊内部应设置里程标识,交叉口处应设置方向标识。
6、人员出入口、逃生口、管线分支口、灭火器材设置处等部位,应设置带编号的标识。7.综合管廊穿越河道时,应在河道两侧醒目位置设置明确的标识。
第四部分 城市地下综合管廊工程规划前期管线普查
城市地下管线是指城市范围内供水、排水、燃气、热力、电力、通信、广播电视、工业等管线及其附属设施,是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。
普查城市地下管线的目的是:
规划、建设和管理的需要;抗震、防灾和避免管线事故的需要;城市生产、生活的需要;城市发展的需要。
第五部分 案例与实践
1、人类的地下文化史
2、国外地下开发利用现状
从1863年英国伦敦建成世界上第一条地铁开始,地下空间的发展趋势:
①开发利用从大型建筑物向地下的自然延伸发展到复杂的地下综合体(地下街)再到地下城(与地下快速轨道口交通系统相结合的地下街系统)。
②地下市政设施也从地下供、排水管网发展到地下大型供水系统,地下大型能源供应系统,地下大型排水及污水处理系统、地下生活垃圾的清除、处理和回收系统,以及地下综合管线廊道(共同沟)。
②地下市政设施也从地下供、排水管网发展到地下大型供水系统,地下大型能源供应系统,地下大型排水及污水处理系统、地下生活垃圾的清除、处理和回收系统,以及地下综合管线廊道(共同沟)。
③在北美,西欧及日本出现了大型地下公共建筑。有公共图书馆和大学图书馆、会议中心、展览中心以及体育馆、音乐厅、大型实验室等地下文化体育教育设施。
④地下空间利用规划从专项规划逐步形成系统的规划。其中以地铁规划和市政基础设施规划最为突出。
⑤从城市中某个区域的综合规划走向整个城市和某些系统的综合规划。
杭州钱江世纪城
钱江世纪城地处萧山城北江滨地区与杭州钱江新城隔江相望,作为未来杭州城市中央商务区。规划总用地22.74平方公里,可容纳人口12万人。总建筑面积1685万平方米,其中核心区(行政管理、宾馆服务、金融贸易、科技信息、商务办公和商业文娱区),总用地面积约4.8平方公里,建筑面积634万平方米。
青岛经济技术开发区
中心商务区
第六部分 地下市政公用设施
地下市政公用设施主要布置于浅层地下空间,有特殊要求的也可布置于次浅层、次深层及深层地下空间。
地下市政管线及管廊主要布置于城市市政道路下,燃气、输油等危险品管线应单独安排管廊通道。
综合管廊规划应符合下列规定:
(1) 通信管线、电力管线、给水管线、再生水管线、热力管线、垃圾输送管道等市政管线宜纳入综合管廊内,地势平坦地区的重力流管线不宜纳入综合管廊,燃气管线和其它输送易燃介质管线纳入管廊应符合相应的专项技术要求。
(2) 干线综合管廊和电缆隧道宜设置在机动车道、道路绿化带下,支线综合管廊宜设置在道路绿化带、人行道或非机动车道下。
(3) 综合管廊内管线布置时,通信管线应与高压电缆分开设置;给水、再生水、热力、垃圾输送等管线可与排水管线在综合管廊同侧布置,排水管线应布置在综合管廊的底部;热力、燃气管线不得与电力管线同舱敷设。
(4) 综合管廊应尽可能与周边地下空间统一规划和建设。
结合城市建设实际,综合管沟设施应结合新区道路新建及轨交建设时道路管线的搬迁重建,同步建设综合管沟,分期分步,逐步形成综合管沟系统。
来源:网络