消息来源:管廊建设建设流程 注:本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师王美娜规划阶段 、注:本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师王美娜前期阶段 注:1.管廊建设水印遮盖处为政府代表
建设流程
注:本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师 王美娜
规划阶段
、注:本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师 王美娜
前期阶段
注:1.管廊建设水印遮盖处为政府代表
2.本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师 王美娜
注:本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师 王美娜
注:1.管廊建设水印遮盖处为绩效评价
主体钢板止水带及预埋件焊接
底板浇筑
侧墙模板安装
浇筑混凝土
成型管廊
二、明挖拼装法
预制箱涵
制箱涵现场拼接法
三、明挖装配法
将深化设计的构件信息,上传自动管廊生产线的主控电脑中, 系统自动按照构件信息编排生产程序。生产出需要的标准构件,托运至现场安装。
预制构件
明挖预制构件现场拼装
装配示意图
四、明挖钢构件装配法
装配式钢制综合管廊是将镀锌波纹钢板(管)件通过高强度螺栓紧固连接,内部安装承重圈梁及组装式支架,结合外部二次防腐,连接部位采用高科技防水手段和内部布面耐火处理而成的新型管廊系统。
不开槽方式(暗挖)
一、盾构法
施工原理
盾构机的组成
盾构法施工示意图
盾构机工作中
二、掘进机法
臂式掘进机
敞开式掘进机
三、浅埋暗挖法
浅埋暗挖法常用设备中空自钻式注浆锚杆示意图
四、盖挖法
五、顶管法
顶管施工是继盾构施工之后而发展起来的一种地下管道施工方法,它不需要开挖面层,并且能够穿越公路、铁道、河川、地面建筑物、地下构筑物以及各种地下管线等。顶管施工借助于主顶油缸及管道间中继间等的推力,把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时,也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间,以期实现非开挖敷设地下管廊的施工方法。
顶管施工特别适用于大中型管径的非开挖铺设,具有经济、高效,保护环境的综合功能。这种技术的优点是:不开挖地面;不拆迁,不破坏地面建筑物;不破坏环境;不影响管道的段差变形;省时、高效、安全,综合造价低。
顶管法施工示意图
验收阶段
一般规定
1、 施工单位应取得安全生产许可证,并应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规,建立安全管理体系和安全生产责任制,确保安全施工。
2、 施工单位应具备相应的施工资质,施工人员应具备相应资格。施工项目质量控制应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制和检验制度。
3、 施工前应熟悉和审查施工图纸,掌握设计意图与要求。实行自审、会审(交底)和签证制度;对施工图有疑问或发现差错时,应及时提出意见和建议。需变更设计时,应按照相应程序报审,经相关单位签证认定后实施。
4、 施工前应根据工程需要进行下列调查研究:
(1) 现场地形、地貌、地下管线、地下构筑物、其他设施和障碍物情况;
( 2) 工程用地、交通运输、施工便道及其他环境条件;
(3 )施工给水、排水、动力及其他条件;
(4) 工程材料、施工机械、主要设备和特种物资情况;
(5) 地表水水文资料,在寒冷地区施工时尚应掌握地表水的冻结资料和土层冰冻资料;
( 6 )与施工有关的其他情况和资料。
5 、综合管廊的防水工程施工及验收标准应按现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的有关规定执行。
6 、综合管廊工程应经过竣工验收合格后,方可投入使用。
基础工程施工
1 、综合管廊工程基坑(槽)开挖前,应根据围护结构的类型、工程水文地质条件、施工工艺和地面荷载等因素制定施工方案,经审批后方可施工。
2 、土石方爆破应按国家有关部门规定,由具有相应资质的单位进行施工。
3、 基坑回填应在综合管廊结构及防水工程验收合格后及时进行。回填材料应符合设计要求。
4 、综合管廊两侧回填应对称、分层、均匀。管廊顶板上部1000mm范围内回填材料应采用人工分层夯实,禁止大型碾压机直接在管廊顶板上部施工。
5 、综合管廊回填土压实度应符合设计要求,设计无要求时,应符合表1的规定。
表1综合管廊回填土压实度
6、 综合管廊基础施工及验收除应符合本节规定外,还应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。
现浇钢筋混凝土结构
1、 综合管廊模板施工前,应根据结构形式、施工工艺、设备和材料供应条件进行模板及其支架设计。模板及其支架的强度、刚度及稳定性应满足受力要求。
2 、混凝土的浇筑应在模板和支架检验符合施工方案的要求后方可进行。入模时应防止离析,连续浇筑时每层浇筑高度应满足振捣密实的要求。浇筑预留孔、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土时,应辅助人工插捣。
3 、混凝土底板和顶板应连续浇筑不得留置施工缝;设计有变形缝时,应按变形缝分仓浇筑。
4、 混凝土施工质量验收标准应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定执行。
预制装配式钢筋混凝土结构
1 、预制装配式钢筋混凝土构件的模板应采用精加工的钢模板。
2、 构件堆放的场地应平整夯实,并应有良好的排水措施。
3、 构件的标识应朝向外侧。
4、 构件运输及吊装时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,不应低于设计强度的75%。
5 、预制构件安装前,应复验合格;有裂缝的构件应进行鉴定。
6 、预制构件和现浇结构之间、预制构件之间的连接应按设计要求进行施工。
砌体结构
1 、砌体所用的材料应符合下列规定:
(1) 机制烧结砖的强度等级不应低于MU10,其外观质量应符合现行国家标准《烧结普通砖》GB/T 5101一等品的规定;
( 2 )石材强度等级不应低于MU30,且质地坚实,无风化削层和裂纹;
( 3) 砌筑砂浆应采用水泥砂浆,其强度等级应符合设计要求,且不应低于M10。
2 、砌体中的预埋管、预留洞口结构应加强,并应有防渗措施。
3、 砌体结构的砌筑施工除符合本节规定外,还应符合现行国家标准《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203的有关规定和设计要求。
附属工程施工与安装
1 、综合管廊预埋过路排管管口无毛刺和尖锐棱角。排管弯制后不应有裂缝和显著的凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于排管外径的10%。
2、 电缆排管的连接应符合下列要求:
( 1) 金属电缆排管不应直接对焊,宜采用套管焊接的方式,连接时应管口对准、连接牢固,密封良好;套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于排管外径的2.2倍;
( 2 )硬质塑料管在套接或插接时,其插入深度宜为排管内径的1.1倍~1.8倍;在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封;
( 3 )水泥管宜采用管箍或套接方式连接,管孔应对准,接缝应严密,管箍应有防水垫密封,防止地下水和泥浆渗入。
3、 电缆支架的加工应符合下列要求:
(1) 钢材应平直,无明显扭曲。下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边、毛刺;
( 2 )支架焊接应牢固,无显著变形;各横撑间的垂直净距与设计允许偏差应为±5mm;
( 3) 金属电缆支架必须进行防腐处理。
4、 电缆支架应安装牢固,横平竖直。各支架的同层横档应在同一水平面上,其高低允许偏差应为±5mm。
5、 仪表工程的安装应符合现行国家标准《自动化仪表工程施工及验收规范》GB 50093的有关规定。
6 、电气设备施工应符合现行国家标准《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB 50168和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。
7、 火灾自动报警系统施工应符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166的有关规定。
8、 通风系统施工应符合现行国家标准《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》GB 50275的有关规定。
运营阶段
注:本图来源“中国城市规划学会工程规划学术委员会年会”上做的报告作者为北京清华同衡规划设计研究院有限公司项目经理工程师 王美娜