有一新建的住宅小区,共6栋。每栋30层,机房在地下车库,想问下,每栋的住宅单体空调立管是否要排气罐?及原因,谢谢!!
有一新建的住宅小区,共6栋。每栋30层,机房在地下车库,想问下,每栋的住宅单体空调立管是否要排气罐?及原因,谢谢!!
2楼
画出图纸,标明其作用,
分析其是否需要
回复
3楼
没弄清楚“排气罐”指的是什么?“空调立管”指的是哪几种管?机房在地下车库,那就是中央空调,是冷水空调还是何种制冷剂的空调?“单体空调”又是怎么讲?这些问题请楼主叙说清楚。
回复
4楼
荣昌制冷 发表于 2015-12-13 19:32 没弄清楚“排气罐”指的是什么?“空调立管”指的是哪几种管?机房在地下车库,那就是中央空调,是冷水空调 …新建住宅小区共6栋住宅单体,机房设置在地下车库,螺杆式冷水机组。在建筑单体的暖通管井中的空调立管(无缝钢管)上设计院的图纸中标明,立管最上端加排气罐,用于排气。个人感觉不需要家排气罐,只需在立管的上端加自动或者手动排气阀就可以了!!!
回复
5楼
游荡四方 发表于 2015-12-11 10:04 画出图纸,标明其作用,分析其是否需要这是第一次见到立管上面加排气罐。
回复
6楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-12-14 11:34 编辑
冷水机组立管最上端加排气罐,
这个还是有必要的,是自动排气阀吧
变径集气罐,
应该是起到补水箱的作用
回复
7楼
如果是排气的话加自动排气阀就可以了呀,但是你这个排气罐是不是兼具定压补水作用呢?
回复
8楼
理论上在立管顶部加自动排气阀可起到排除系统内不凝性气体改善水系统循环效果的目的,但实际中目前国内的大部分价格便宜的自动排气阀长时间使用不能起到自动排气的作用,不得不关闭自动排气阀,时间长了系统水循环将会受到加大的影响,特别是在冬季供暖时空气在高温水的溶解度降低,更容易影响系统的循环。鉴于这种情况,采用立管顶部加排气罐,并从罐体上接排气管和阀门到人员易于操作的位置,定期排气是一种较好的解决系统气堵的方法。
回复
9楼
你还是按照人家设计的施工吧!
回复
10楼
oddgao 发表于 2015-12-15 17:30 理论上在立管顶部加自动排气阀可起到排除系统内不凝性气体改善水系统循环效果的目的,但实际中目前国内的大 …谢谢指教!!
回复
11楼
学习来的,受教了
回复