遇到两个高层写字楼项目,一个项目伸缩节设在两个固定支架的中间,另外一个项目伸缩节紧靠其中一个固定支架,哪一个正确?另外想请问一下循环冷却水立管(大概120米)是内涂塑管,需要设置伸缩节吗?
遇到两个高层写字楼项目,一个项目伸缩节设在两个固定支架的中间,另外一个项目伸缩节紧靠其中一个固定支架,哪一个正确?
另外想请问一下循环冷却水立管(大概120米)是内涂塑管,需要设置伸缩节吗?
2楼
我认为两个做法都可以啦!
回复
3楼
紧靠其中一个固定支架的好!供冷同时供热吗?供热的设计温度
回复
4楼
两种做法都有的,主要看你选用何种补偿器,有两面伸缩的和单向伸缩的。一般放在靠近固定支架处比较安全,推力较小
回复
5楼
供冷同时供热 热水50/60度,设计选用的是复式轴向型伸缩节
回复
6楼
还是靠在一头吧,这样胀力会小很多
回复
7楼
o 那循环冷却水系统的立管需要设置伸缩节吗?
回复
8楼
算一下,温差很小,一般不用的
回复
9楼
这个温差是循环水和外界气温的温差吗?如果是冬天或者过渡季节使用的冷却塔的话,这个温差就有了啊
回复