请问各位高手,现两阳台(无洗衣机)与一空调冷凝通过各自地漏合用一排水立管,合适不?
请问各位高手,现两阳台(无洗衣机)与一空调冷凝通过各自地漏合用一排水立管,合适不?
2楼
可以合用。
平面图给排水管道画双线图?很少见哦
回复
3楼
应该是不可以
4. 9. 12 高层建筑阳台排水系统应单独设置,多层建筑阳台雨水宜单独设置。阳
台雨水立管底部应间接排水。
注:当生活阳台设有生活排水设备及地漏时,可不另设阳台雨水排水地漏。
回复
4楼
看看新规范(2009)年版的4.9.12吧。
回复
5楼
楼上两位朋友说的都是屋面雨水不能和阳台雨水合用立管
阳台雨水和冷凝水都要求间接排水,最终都是排至雨水系统,完全可以合用立管
回复
6楼
高层应单独设置,多层可以合用,但管径应按雨水的标准,应该75的管子。另外两户人家阳台合用一根立管不妥,宜增加一根立管,个人看法。
回复
7楼
阳台雨水和冷凝水都要求间接排水,最终都是排至雨水系统,完全可以合用立管
回复
8楼
阳台设底楼
冷凝排水排至阳台地面
地漏收集排水至立管最终排出
回复
9楼
完全可以合用
回复
10楼
可以合用的!
回复
11楼
可以合用 均为间接排水 天面雨水不宜与阳台合用
回复