中央空调水系统的清洗包括冷凝器侧的清洗和蒸发器侧的清洗。冷凝器的清洗主要是 清除热水管道内壁、冷凝器换热表面等的水垢、生物粘泥、腐蚀产物等沉积物 。 蒸发器侧的清洗主要是 清除蒸发器换热表面、冷冻水管道内壁、风机盘管内壁和空气调节系统设备内部的生物粘泥、腐蚀产物等沉积物。 中央空调循环水系统设备及管道的清洗,可采用物理和化学清洗两种方法来实施。由于化学清洗操作方便,清除效果好,而且可以不停机清洗,所以现在大多采用化学清洗方法。
物理清洗只能将循环水系统分成设备、管道等几个部分进行清洗。主要清洗方法有:用尼龙刷拉刷;高压水射流清洗等。这些方法主要适用于水冷式冷凝器。
◆ 用尼龙刷拉刷清洗 先将冷凝器两端的封盖拆下,然后向换热管内通以加压水或压缩空气,管刷沿水平方向来回刷动。管刷柄的长度应大于 1/2 管长;
◆ 高压水射流清洗 此方法还可用于清洗管道等设备。在清洗换热器时,需将换热器两端头拆下,用高压水枪逐根清洗换热管。对于管道,则可采用有扰性枪头的高压水射流清洗。
(2)化学清洗
化学清洗是通过化学药剂的作用,使被清洗设备中的沉积物溶解、疏松、脱落或剥离的一类方法。化学清洗也常和物理清洗配合使用。化学清洗所用的化学清洗药剂、清洗循环运作时间及安全事项等事宜,现将不停机化学清洗的操作程序介绍如下:
操作步骤为:杀菌灭藻清洗→酸洗→中和→预膜。
◆ 杀菌灭藻清洗
杀菌灭藻清洗应选择杀菌效果好并且有较好生物污泥剥离能力的杀生剂。比如选择次氯酸钠和新洁尔灭搭配使用;杀菌灭藻清洗时间一般比较长,可每隔 3~4 小时测定一次水的浊度,当浊度曲线趋于平缓,即可结束清洗。
◆ 酸洗
杀菌灭藻洗后就可以进行清洗。应选择合适的缓蚀剂和酸洗剂。一般不停机清洗是在低 PH 值下进行的。先向水系统中加入缓蚀剂,待缓蚀剂在水系统中循环均匀后就可加入酸洗剂。加入酸洗剂应采用滴加法,使水中的 PH 值缓慢下降并维持在 2.5 ~ 3.5 之间。
在酸洗过程中,应经常测定水中的离子浓度,一般清洗开始阶段,每 4h 一次,清洗中后期阶段,每 2h一次。以总铁曲线趋于平缓作为酸洗终点,浊度曲线可作为辅助终点判断手段。在酸洗过程中,还可加入一些表面活化剂和剥离剂,来促进酸洗效果。酸洗后应向水系统中补加新鲜水,同时从排污口排放酸洗废液,以降低水系统中的浊度和铁离子浓度,同时加入少量的 NaCO3 中和残余的酸,为下一步的预膜打好基础。
◆ 预膜
酸洗结束后,向系统中投加一定剂量的预膜药剂进行预膜。预膜 可在金属表面形成一层致密的保护膜,使金属表面与腐蚀介质隔离,有效地防止电化学腐蚀,并不易结垢。主要用于循环冷却水换热设备和管道的预膜,减轻或防止运行时对碳钢、铜合金、不锈钢等材质的腐蚀。
水漂洗:
废液经过排放后,系统中一般会有部分残留,特别是一些管路比较弯曲的系统,冷冻水系统就是常见的复杂管路系统。对于冷却水系统,清洗后,只需要直接用水进行漂洗,大概在1-2次即可。对于冷冻水系统,由于其管路比较弯曲、复杂,有些情况下可能会要求在系统运行后一到两周再次进行漂洗。