高层建筑的空调凝结水立管可设置在外墙墙体内吗?
zxffxm
zxffxm Lv.2
2006年11月28日 22:50:01
只看楼主

我们新接一20层的高层住宅楼工程,它的空调凝结水立管设置在外墙墙体中,管材采用UPVC塑料给水管,不知可以不?在今后的使用过程中发生热胀冷缩造成管道渗漏不是很惨?

我们新接一20层的高层住宅楼工程,它的空调凝结水立管设置在外墙墙体中,管材采用UPVC塑料给水管,不知可以不?在今后的使用过程中发生热胀冷缩造成管道渗漏不是很惨?
免费打赏
dannybb
2006年11月29日 09:35:34
2楼
也想知道
回复
jinhui020222205
2006年11月29日 09:59:08
3楼
好象以前也有人问过这个问题,做在墙体内最好加个套管,以免后患。
回复
合士嘉造价咨询
2006年11月29日 11:13:38
4楼
可以设在外墙外,加一个防晒套管,套管大小比之大一号就可以.
但是对了我们南方这边来说,很多工程空调排水管用的是PVC管,而且不加套管.
呵呵
回复
myidentity
2006年11月29日 12:13:49
5楼
不宜放在墙内 如果没有条件就换管材 防止管损坏漏
回复
小小法师
2006年11月29日 12:40:25
6楼
直接放外墙就可以了,为什么要放在室内,仅仅是为了美观吗?
回复
suiyh1010
2006年11月29日 15:24:38
7楼
同意4楼的
放室外!
回复
zxffxm
2006年11月29日 22:18:07
8楼
感谢大家的讨论,今天我们已经进行了图纸会审,深圳大学设计院的设计工程师说,管子暗设在墙体内比较美观.管材可采用PPR管.
回复
xbrs
2006年11月30日 08:46:18
9楼
管径是多少啊?
回复
jemini
2006年11月30日 09:47:23
10楼
可以!我们这里有个工程也是放在墙内!因为实在没地方放了!放在室外太难看!
回复
roosterwater
2006年11月30日 10:17:15
11楼
室外好!
回复