高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!
高层共建的中央空调水系统,冷却塔放在主楼屋顶,冷却水管立管长度104米!
2楼
应该加伸缩节 否则它的补偿量没有地方消耗 就要对设备和支吊架造成损害
回复
3楼
不知管材是什么
回复
4楼
应该设计管道
回复
5楼
应设计管道波纹补偿器,且需计算膨胀量,根据计算结果选择补偿设备
回复
6楼
进来学习下,没做过那么长的
回复
7楼
冷却水管主要受环境温度影响,不像冷冻管(或采暖管)主要受系统温度影响;应该设置橡胶或金属软接头就可以了(最多多设一两处);没必要用波纹补偿器。
个人愚见:lol
回复
8楼
是不是40m一个?
回复
9楼
个人比较同意7楼的看法,但是这么长的管道也是没做过,等高人指教
回复
10楼
7楼说的靠谱,管道伸缩是由于热膨胀造成的,空调冷却水管的温度差(与环境温度比)相对太小了,没必要做补偿器,我们做一次管道(125/75℃)也才每100米设一组补偿+固定,想这种冷却水管,觉得完全没必要,有个软连接足以。
回复
11楼
立管长度104米,没弯头?冷却塔选位也不合理啊!
回复