高层空调冷冻水主立管固定支架的冷桥问题
sunjcj
sunjcj Lv.2
2007年08月09日 21:15:40
来自于热泵工程
只看楼主

高层建筑空调冷冻水立管,一般都是主管,考虑热膨胀须加设波纹补偿器,固定支架的做法一般在管道上焊接几个翼板然后再和支架焊接,不管怎么保温,支架和管道之间的冷桥都无法取消,现在我们工程的监理抓住此问题不放,但我也没有高招,除非是支架和管道之间不要焊接,但又担心不牢固,请高手指点指点

高层建筑空调冷冻水立管,一般都是主管,考虑热膨胀须加设波纹补偿器,固定支架的做法一般在管道上焊接几个翼板然后再和支架焊接,不管怎么保温,支架和管道之间的冷桥都无法取消,现在我们工程的监理抓住此问题不放,但我也没有高招,除非是支架和管道之间不要焊接,但又担心不牢固,请高手指点指点
免费打赏
凡人
2007年08月10日 16:43:10
2楼
我一般的做法是在翼板和支架之间加防腐垫木.不过最近这个工程监理说翼板和支架必须牢靠焊接,反正他怎么说我就怎么做,他是老大.这个问题不论怎么做影响都不大.
回复
hanwenbo99
2007年08月11日 21:14:21
3楼
可以考虑借鉴其他管道固定的方法,例如蒸汽管道,做法大体如下:
固定支架-防腐垫木-翼板-防腐垫木-固定支架
用两个固定支架将翼板夹在中间。
回复
shdl2004
2007年08月14日 17:27:58
4楼
对,这个是常用的,我们也是用垫木的,直接焊会结露很厉害的
回复
xshlwh1234
2008年07月02日 09:01:41
5楼
有施工照片吗,发过来看看,这个问题我很想搞清楚
回复

相关推荐

APP内打开