求教住宅空调冷凝水立管管径怎么定的?
linyong64
linyong64 Lv.8
2006年05月12日 16:35:30
来自于中央空调
只看楼主

建筑设计上只是布置了个空调板,我们怎么取立管的管径,怎么计算?我听说有资料供选择的。

建筑设计上只是布置了个空调板,我们怎么取立管的管径,怎么计算?我听说有资料供选择的。
免费打赏
gzlwh
2006年05月14日 12:02:06
2楼
暫時沒相關的規範,見過很多都是用32的管.
回复
ly761
2006年05月14日 16:01:59
3楼
是否可以参考盘管的冷凝水量,去确定管径呵!!!!!
回复
wz411228@co163
2006年05月14日 19:18:36
4楼
我们一般是这样做的
空调资料规定用的是Φ32的管子的话
我们的横管一般用40
立管一般用50
当然要根据内机的台数和内机的作用来做
如果是家用的话,可以把冷凝水管考虑得小点,一般说32的足够了,(因为同时开的几率不大)
如果是办公室等,应该考虑充足点,因为同时开的几率是很大的,而且坡度也要充足,免得排水不畅通
回复
linyong64
2006年05月15日 15:21:11
5楼
请问楼上,空调资料是指什么空调资料?哪里可以查到?
回复
superyy007
2007年08月27日 10:05:40
6楼
Φ32是DN32还是De32呢
回复
克莱门特
2007年09月03日 09:21:21
7楼

DN32
回复
wangg989111
2007年09月04日 10:34:17
8楼

支持各位观点,同时可以考虑把空调冷凝水管接入雨水立管。
回复
wangg989111
2007年09月04日 10:38:07
9楼

支持各位观点,同时可以考虑将雨水管附近的空调冷凝水管直接通入雨水立管之中。
回复
china8868
2007年09月04日 12:00:24
10楼
在选择水管大小的时候,最好选择大一点,可以减少水对管的压力~~
回复
cixixudifeng
2007年09月04日 17:41:55
11楼
根据下游的制冷量来确定 但是好像不能小于Φ40
回复

相关推荐

APP内打开