求教住宅空调冷凝水立管管径怎么定的?
linyong64
linyong64 Lv.8
2006年05月12日 16:35:30
来自于中央空调
只看楼主

建筑设计上只是布置了个空调板,我们怎么取立管的管径,怎么计算?我听说有资料供选择的。

建筑设计上只是布置了个空调板,我们怎么取立管的管径,怎么计算?我听说有资料供选择的。
gigi3721
2007年09月05日 14:04:26
12楼
看室内机的冷量,小于14KW就DN32,大于14KW就50,实在太大就接雨水管,够用了
回复
gxx2006gxx
2007年09月05日 22:01:00
13楼
空调冷凝水能接到雨水管上吗?规范上条文说明里说那样不好吧
回复
zzw8274
2007年09月06日 00:01:09
14楼
De50


回复
haha654
2007年09月06日 11:06:17
15楼
支持各位观点,同时可以考虑将雨水管附近的空调冷凝水管直接通入雨水立管之中.明白了?
回复
china8868
2007年09月06日 11:51:25
16楼

是DN50
搞错了就不好呀~~~~
回复
mrs_guo
2007年09月06日 14:18:49
17楼



φ DN De 区别在哪里?分别表示什么管
回复
afu911
2007年09月06日 16:44:22
18楼
一般家用的DN32的管径就够了。
回复
feige_004
2007年09月06日 16:49:05
19楼
立管用DE50就够了
回复
wgj1207
2007年09月08日 14:00:39
20楼
学习了,不过一般都是按内机制冷量来确定的。
回复
xuexikongtiao
2007年09月08日 15:27:25
21楼
立管的公称直径,应与同等负荷的水平干管的公称直径相同!