空调冷凝水立管管径一般为多少比较合适目前 是一个14层的住宅,两部空调之间设置一个空调冷凝水立管这样的话 立管管径为多少合适?

空调冷凝水立管管径一般为多少比较合适

目前 是一个14层的住宅,两部空调之间设置一个空调冷凝水立管

这样的话 立管管径为多少合适?
免费打赏
ldsun
2005年09月16日 22:21:22
2楼
撑死了DN50也足够了吧
回复
rsh11959
2005年09月16日 22:26:57
3楼


50的管 会不会 不好施工啊

50的管 会不会 容易堵
回复
applan
2005年09月17日 10:17:48
4楼

不会。
回复
rsh11959
2005年09月17日 10:51:40
5楼


那如果说 用DN32的行吗?
回复
hai_
2005年09月17日 11:15:48
6楼
De32的就可以了.
回复
xiachaoping2002
2005年09月17日 13:42:27
7楼
不需要重新立管,採用就近排水排到最近的废水管(插管,用PVC焊条焊接)
回复
haishi1992
2005年09月17日 15:27:06
8楼
赞成2楼意见应该采用DN50管
回复
fengmanxilou
2005年09月19日 14:30:06
9楼
75,立管不应该小于75
回复
gothic-1
2005年09月19日 16:58:22
10楼


想听听理由!
回复
ylybr
2005年09月19日 21:37:12
11楼
设立管好,无论从住宅卫生角度还是设计合理性。
DN50足够吧。