14层的住宅,空调冷凝水立管管径为多少比较合适?
rsh11959
rsh11959 Lv.2
2005年09月16日 21:36:08
只看楼主

空调冷凝水立管管径一般为多少比较合适目前 是一个14层的住宅,两部空调之间设置一个空调冷凝水立管这样的话 立管管径为多少合适?

空调冷凝水立管管径一般为多少比较合适

目前 是一个14层的住宅,两部空调之间设置一个空调冷凝水立管

这样的话 立管管径为多少合适?
免费打赏
水灾
2005年10月15日 23:48:36
12楼
要设置那么大管子干吗的?DN32的管子,20层都足够了,何况才14层!!
回复
scpzhyyh
2005年10月16日 09:54:19
13楼
DN50足够,有废油水才设计DN75,何况现在只是空调冷凝水.
回复
poedan
2005年10月16日 16:08:44
14楼
De50的就可以阿!
回复
swqlily
2005年10月16日 17:46:45
15楼
采用DN50的管道,最好用排水塑料管,造价低、施工方便、而且满足使用要求
本人作过一个19层楼的,原设计是32的管子,后来施工时改成50的管子了
该楼已经投入使用3年了,运行情况良好
回复
xfd831
2005年10月16日 19:08:50
16楼
如果是空调板的话,采用de50,如果是空调直接将冷凝水排入立管的话,可以用32的管子!
回复
zgboy
2005年10月17日 12:07:07
17楼
dn32够了,我这里30层的高楼也是这样的。
回复
linyong64
2006年05月12日 16:22:40
18楼
我想问一下,大家说的这些管径,是从哪里得出的结果,难道仅仅是凭经验吗?
回复
猪仙
2006年05月12日 16:28:46
19楼
一般不管多少层的建筑都是用50的,太小了不好使。。。
回复