消火栓接管问题
xxgrady1991
2015年12月07日 11:43:03
只看楼主

同一根立管,30层的消火栓可以从29或者31层接管么。30层位置因为各种管道把吊顶空间堵死了,所以走不了。

同一根立管,30层的消火栓可以从29或者31层接管么。30层位置因为各种管道把吊顶空间堵死了,所以走不了。
免费打赏
诺熙
2015年12月07日 13:41:54
2楼
您好,现在有问答频道啦,您可以直接去那边提问啦 http://bbs.co188.com/wenda/gps/
回复
木子木公
2015年12月07日 21:15:19
3楼
你好,你的意思是消火栓在30层,接入点在29层或31层吗?我认为是可以的,只要消火栓从环状管网接出即可。
回复
topwind0
2015年12月10日 16:42:25
4楼
你的消火栓离立管很远吗?
回复
王农勤
2015年12月11日 07:42:46
5楼
应在同一垂直分区内,都可以接的。
回复
ren-wty
2016年01月02日 12:44:27
6楼
应该不行,从环网接出的枝状管道不应连接二个以上的消火栓。
回复
安穆明weibo
2016年01月03日 18:42:43
7楼
如果是只是从29层连接一根支管是可以的,但是不能再两股水柱同时到达区域连接在同一根立管上
回复
慕轩爸爸
2016年01月18日 17:33:01
8楼
可以在29层顶成个环接30楼消火栓
回复
danchengtumu
2016年01月22日 11:19:39
9楼
感觉只要成环应该没问题的
回复

相关推荐