同一根立管,30层的消火栓可以从29或者31层接管么。30层位置因为各种管道把吊顶空间堵死了,所以走不了。
同一根立管,30层的消火栓可以从29或者31层接管么。30层位置因为各种管道把吊顶空间堵死了,所以走不了。
2楼
回复
3楼
你好,你的意思是消火栓在30层,接入点在29层或31层吗?我认为是可以的,只要消火栓从环状管网接出即可。
回复
4楼
你的消火栓离立管很远吗?
回复
5楼
应在同一垂直分区内,都可以接的。
回复
6楼
应该不行,从环网接出的枝状管道不应连接二个以上的消火栓。
回复
7楼
如果是只是从29层连接一根支管是可以的,但是不能再两股水柱同时到达区域连接在同一根立管上
回复
8楼
可以在29层顶成个环接30楼消火栓
回复
9楼
感觉只要成环应该没问题的
回复