小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。
小弟初学设计不久,做小区方面的设计,当时有一个小区需要做电缆隧道,其他同事给了小弟一张图纸说是按照这张图施工肯定没问题,小弟信了,可是后来小弟后来发现这张图纸居然是他自己修改过的,相比较于原版的图纸,配筋什么的都给改小了,现在电缆隧道已经施工完了,而且电缆隧道是在主干道的下方,小弟去问原来的同事,同事说出了问题先找施工的问题,要我放心求大神给小弟看看,这张图靠谱吗?小弟心里也好有个安慰。
2楼
我做过工业厂房的电缆隧道,2米宽,也是在主干道上,不过厂区会有一些大型的货车,荷载比你的重,我问过我们总共,他的意思是反正这个荷载也说不清楚,最后配筋板厚的弄的特别大,保险~~
回复
3楼
查荷载规范,按消防车荷载算,上面是个两端简支单向板,算算板底筋够不够,然后是两侧的挡土墙,用理正里的挡土墙算算,支座可以简化为悬臂构件,其他没什么了。这配筋我估摸着够了,跨度很小
回复
4楼
tongkuai456 发表于 2015-12-4 09:20 查荷载规范,按消防车荷载算,上面是个两端简支单向板,算算板底筋够不够,然后是两侧的挡土墙,用理正里的 …小弟我不是结构的,不大会算啊:(
回复
5楼
覆土厚度没标,不过你这么小的地沟,就算走消防车。用200的壁厚,钢筋按照最小配筋率都够了,没什么问题。你要是不放心找一本建筑专业的地沟图集(比如02J331或者你们当地地方标准图集),一对照就明白了
回复
6楼
你这个经计算是可以的。上部覆土暂时按50mm,路面混凝土200mm,路宽8m,可以按照单向板计算配筋,弯矩计算为14.8,最小配筋只要满足243mm2就可以,10@150显然已经够了。
回复
7楼
hanruolin1988 发表于 2015-12-17 18:00 你这个经计算是可以的。上部覆土暂时按50mm,路面混凝土200mm,路宽8m,可以按照单向板计算配筋,弯矩计算为 …覆土暂按500mm,打错了,记得土木币哦!
回复
8楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复
9楼
覆土暂按500mm,打错了,记得土木币哦!
回复
10楼
帮顶一下
回复
11楼
不错的资料感谢楼主分享
回复