小区换热站,站内二次供回水温度44/36,压力0.5Mpa/0.4Mpa,可是用户室内回水是凉的。
niushijian
niushijian Lv.2
2015年11月28日 08:12:13
来自于采暖供热
只看楼主

求助,新建小区(4栋高层,1层-11层为低区,12-17层为高区,总面积7.4万平米)换热站二次网供回水压差1公斤,温差8℃。小区内楼前阀门和单元阀门全都打开了,单元立管回水温度能达到35℃左右吧,可是用户室内回水管是凉的,怎么调节都解决不了问题,实在是没有办法了,请高手帮忙分析一下到底是什么原因造成的!谢谢各位了!!!

求助,新建小区(4栋高层,1层-11层为低区,12-17层为高区,总面积7.4万平米)换热站二次网供回水压差1公斤,温差8℃。
小区内楼前阀门和单元阀门全都打开了,单元立管回水温度能达到35℃左右吧,可是用户室内回水管是凉的,怎么调节都解决不了问题,实在是没有办法了,请高手帮忙分析一下到底是什么原因造成的!谢谢各位了!!!


免费打赏
pldmen
2017年01月11日 11:14:12
22楼
本帖最后由 pldmen 于 2017-1-11 11:16 编辑

回水温度是35℃,就说明不是所有的住户都不热,不然来不会达到35℃。我觉得应从两方面检查,1、顶部供回水是否有旁通,如果有,是不是没关严;2、住户的入口的过滤器是不是堵了,不太畅通,进水量少。