求助,新建小区(10栋高层,32层-18层,总面积25万平米)换热站二次网供回水压差基本为零新建小区换热站,纠结于很多问题,低区刚刚运行,发现问题如下:1.换热站内供水分气缸压力为0.4mpa,温度68度;2.换热站内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度;3.换热站内循环泵,泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右4.各楼热力入口供回水温度为65/20度5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa
新建小区换热站,纠结于很多问题,低区刚刚运行,发现问题如下:
1.换热站内供水分气缸压力为0.4mpa,温度68度;
2.换热站内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度;
3.换热站内循环泵,泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右
4.各楼热力入口供回水温度为65/20度
5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa
6.先运行的6栋楼,运行3天后,各楼温度均为-12~-20度(室外-28度)
现场将循环泵频率从45.3调至49hz(循环泵为变频调节),运行5分钟后,泵口出水压力仍为0.4mpa,而泵进水口压力将为0.01mpa左右,并且泵进水管过滤器,发出“嗖嗖”的声音。大约5分钟后,将泵调低至47hz,泵口出水压力仍为0.4mpa,而泵进水口压力升为0.2mpa左右,并且泵进水管过滤器,“嗖嗖”声音停止。
求助,各位高手如何调试该供暖系统,才能保证正常供热。