求教:1个12万平米小区的换热站问题!!
ding103
ding103 Lv.4
2010年06月21日 12:09:57
来自于采暖供热
只看楼主

大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。

大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。
ding103
2010年06月21日 12:11:31
2楼
好久不打字 打错了很多 应该是6栋18层 一期先开发3栋
回复
snail_yin
2010年06月21日 12:26:06
3楼
换热站可以共用,换热设备和相应的水泵可以分一二期设置,二期预留位置。
回复
ding103
2010年06月21日 12:52:22
4楼
楼主的意思是2套设备?
回复
sdshui8609
2010年06月22日 13:21:20
5楼
我是专门做换热站的,有需要联系我:13810094531
回复
ding103
2010年06月22日 16:55:33
6楼
还有人愿意给点意见吗
回复
wangxiuqiao2000
2010年06月22日 20:01:44
7楼
大概情况说一下:6栋18高层的商住楼,采用集中地暖供热,但现在发生个问题,目前只开发一期十栋,后续开发后面3栋,但需要建设换热站,在下不知道这个换热站怎么建立呢?请有经验的同志们给点意见,以供交流。
回复
阿郅
2010年06月23日 08:34:02
8楼
对呀,预留好二期设备位置就行,管道的话呢,你最好先就按6栋楼的流量选,要不然你以后二期就不是扩建了,就是改建了。配电、控制的地方也得预留出来。
回复
zzxzwg
2010年06月25日 14:45:54
9楼
应该将该小区换热站分为高低去两个系统,1——9层为低区,9层以上为高区。个人认为每各系统应考虑全小区的负荷,换热器基础按一二期考虑,因为现在板换可以后续增加换热器面积,即机组基础按全面积考虑,现在只安装满足一期的换热器面积,而循环泵,补水泵、水箱按整个小区负荷考虑,二期只增加换热器面积即可。
回复
jhzla
2010年07月05日 14:51:01
10楼
这个很简单,你就按6幢建筑设计换热站,外管网也按6幢建筑的规划图设计,剩下的三幢留接口就行。等实际运行的时候完全可以通过水泵运行台数来控制流量
回复
shrllq
2010年07月05日 15:35:06
11楼
首先,要按整个小区统一考虑,及机房面积、负荷、配电全部按6栋楼配齐;
第二,可以分为高低区,换热器、水泵全部安装到位,只是给二期甩管口就行了;
第三,也可以分一二期,一期设备安装完,二期设备预留;
回复

相关推荐