新建小区换热站二次网供回水压差基本为零,调试结果已出!
sdcc777
sdcc777 Lv.12
2013年01月06日 20:20:50
来自于采暖供热
只看楼主

求助,新建小区(10栋高层,32层-18层,总面积25万平米)换热站二次网供回水压差基本为零新建小区换热站,纠结于很多问题,低区刚刚运行,发现问题如下:1.换热站内供水分气缸压力为0.4mpa,温度68度;2.换热站内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度;3.换热站内循环泵,泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右4.各楼热力入口供回水温度为65/20度5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa

求助,新建小区(10栋高层,32层-18层,总面积25万平米)换热站二次网供回水压差基本为零
新建小区换热站,纠结于很多问题,低区刚刚运行,发现问题如下:
1.换热站内供水分气缸压力为0.4mpa,温度68度;
2.换热站内回水集气缸压力为0.4mpa,温度44度;
3.换热站内循环泵,泵口出水压力为0.4mpa,泵进水压力为0.1mpa左右
4.各楼热力入口供回水温度为65/20度
5.各楼热力入口供回水压差为基本为0.005mpa
6.先运行的6栋楼,运行3天后,各楼温度均为-12~-20度(室外-28度)

现场将循环泵频率从45.3调至49hz(循环泵为变频调节),运行5分钟后,泵口出水压力仍为0.4mpa,而泵进水口压力将为0.01mpa左右,并且泵进水管过滤器,发出“嗖嗖”的声音。大约5分钟后,将泵调低至47hz,泵口出水压力仍为0.4mpa,而泵进水口压力升为0.2mpa左右,并且泵进水管过滤器,“嗖嗖”声音停止。

求助,各位高手如何调试该供暖系统,才能保证正常供热。
ybs056
2013年01月12日 08:38:52
12楼
同意11楼的看法,过滤器堵塞。
回复
fortunemin
2013年01月12日 19:36:43
13楼
个人直观的分析下,分集水缸压差为零——从这点可以认为流量很小——那么可能发生了气堵;
又从泵吸入口的压力来看——定压除了问题,不知道你采用的是膨胀水箱补水定压还是定压罐,也即你是开式补水定压还是闭式补水定压?——如果是膨胀水箱定压——定压出问题——有可能会有气体进入管道——发生气堵——进而导致分集水缸无压差。

当然,以上分析只是基于你给的数据,前提是你的压力表等数据是准确的
从声音判断有可能有气体进入
回复
fortunemin
2013年01月12日 19:39:56
14楼
当然了,如11楼所说,管道过滤器或者某个地方堵塞也是一种可能
回复
zwloveu
2013年01月13日 09:27:51
15楼
估计投入运行前没有对管网进行冲洗,换热站除污器,热力入口除污器,入户过滤网都要可能堵
回复
whgp9903
2013年01月13日 22:26:57
16楼
可能存在的问题:
1、分集水器压力表应该有问题,集水器压力表坏了
2、水泵过滤器堵塞,需要清洗
3、检查整个系统是否有站内旁通或者热力入口旁通没有关好。
4、各楼热力入口供回水温差为65/20度,为何集水器的温度是44度?两个原因:1分集水器或者站内旁通没有关好,造成混水。2.整个二 次网严重的水力失调,各单元楼系统不平衡,近端温差小流量大远端温差大流量小,造成集水器处水温是44度。调节各单元楼阀门调整系统水力失调
希望楼主给出最后调试结果
回复
宁晋
2013年01月14日 08:45:24
17楼
水泵出口一直是0.4MPa,一个可能是压力表有问题,另外可能是定压点放在了水泵出口了?
回复
srg505164572
2013年01月14日 09:04:24
18楼
排除过滤器赌赛,新的换热站那就不排除你的换热器选择有问题,一般换热器阻力在10米左右,可是你的阻力有30米了,也许选择的过小了,处理办法有两种,第一可是适当增加换热片,如没有预留空间可以增加一组换热器与之并联,第二可以在换热器二次出回水管之间增加连通管分流降低换热器阻力。如有需要可以发邮件联系
回复
sdcc777
2013年01月14日 13:16:55
19楼
非常感谢大家的回复
最近没有上网,热力公司还在调试中
回复
zhaokai0515
2013年01月14日 16:30:26
20楼
过滤器堵了,或者过滤网孔径太小造成的,滋滋声是过水量小产生的 水泵本身不应该有问题
回复
sdcc777
2013年01月16日 17:33:27
21楼
感谢大家的关注,这几天去工地没空上网,现在把调试过程以及结果贴出:
1.换热站:清理二次网回水管过滤器(已经由铁锈的泥装物堵上80%),清理换热机组(很干净,但一次网管道里面有淤泥以及树叶),清理一次网进水过滤器(一次网管道里面有淤泥以及树枝)
2.外网:所有热力入户装置过滤器清理(很干净)
清理后结果,换热站二次网进水压力为0.55~0.6mpa,二次网进回水压力差为0.15-0.2mpa,温度为(60~70)/(40~50)。
换热站内问题基本解决。
但外网问题依然没有解决,沿着外网干线走向顺序压力差逐渐降低,靠近换热站内的最近楼的热力入口进水压力为0.55-0.5mpa,回水0.4~0.35mpa,温度65/45;第二栋热力入口进水压力为0.5-0.45mpa,回水0.45~0.4mpa,温度55/40;第三栋热力入口进水压力为0.45-0.4mpa,回水0.45~0.44mpa,温度50/35;第四栋热力入口进水压力为0.4mpa,回水0.4mpa,温度45/30;之后基本第四栋差不多
求解决办法
回复