黑龙江某市小区泵房换热站图纸审核意见
boblee80
boblee80 Lv.2
2008年11月25日 10:25:43
只看楼主

本人在公司负责多是几百万平方的各大商业和住宅项目,负责暖通专业的图纸审核和现场工程质量检查,特将自己的一点成果供大家参考,提意见。收件人: 抄 送: 关 于:小区泵房工程图纸审核意见 日 期: 发 自:BOBLEE 兹于某年某月某日于贵部取得由某建筑设计研究院编制的小区泵房工程的施工图纸电子档,经复核,现提供我部对采暖、通风系统图纸的意见及建议如下,供参阅及跟进相关工作。1. 平面图纸中一二次网均设置有孔板流量计,建议复核当地采暖的计量方式,初步认为只需对一次网进行计量,以节省投资。

本人在公司负责多是几百万平方的各大商业和住宅项目,负责暖通专业的图纸审核和现场工程质量检查,特将自己的一点成果供大家参考,提意见。


收件人:
抄 送:
关 于:小区泵房工程图纸审核意见
日 期:
发 自:BOBLEE

兹于某年某月某日于贵部取得由某建筑设计研究院编制的小区泵房工程的施工图纸电子档,经复核,现提供我部对采暖、通风系统图纸的意见及建议如下,供参阅及跟进相关工作。
1. 平面图纸中一二次网均设置有孔板流量计,建议复核当地采暖的计量方式,初步认为只需对一次网进行计量,以节省投资。
2. 一层给水平面图中,软化水箱已有确定尺寸,建议要求设计院提供基础图及接管大样图。
3. 一般而言,整体换热机组已包含有除污器,但图纸另设置有二次网除污器,建议设计院澄清,以免重复购置。
4. 设计说明中,只提及热力系统的试验压力为工作压力的1.5倍,建议设计院提供具体的工作压力或具体试验压力数据。
5. 鉴于较多项目对于套管安装不规范,建议增加套管穿墙楼板应预埋比管道保温外径的大50mm的套管的要求。
6. 缺漏地下层的消防泵房通风系统的安排,须补充。
7. 设备表中标注的各设备具体型号需删除,以免误导施工单位为指定品牌。
8. 一次网除污器是否需增设旁通管路,建议设计院复核及补充。
9. 泵房临近周边别墅,其产生的噪音会影响小区居民,建议要求设计院提供具体的消声及减震要求和相应的技术措施,以免出现漏项。

据了解该小区的泵房工程已定标,上述的技术意见及建议会构成工程变更,建议于后续工程中及早将相关施工图纸(蓝图或电子档)提供我部复核,以利成本控制。



如对以上有任何疑问,欢迎及时与我部沟通联系。
4ff2ca8610cff052136d.rar
302 KB
立即下载
boblee80
2008年11月28日 16:35:25
2楼
也没人提些意见,我还有很多图纸审核方面的材料,目前接触的项目有4个五星,一个超五星,两个是和洲际合作的,两个和希尔顿合作的项目,机会难得呀
回复
yan_2000
2010年06月12日 11:01:37
3楼
不知道楼主有高层楼房泵站的图纸没有, 还有高层采暖的调试方案,有的话,请楼主不吝赐教,我将不胜感激。
高层楼与低层的压损计算一样吗?
回复