20万平的住宅小区须确认换热站面积多少?
river882
river882 Lv.5
2010年03月12日 13:24:23
来自于采暖供热
只看楼主

本住宅小区包含部分多层及小高层住宅楼,市政热源为160°C蒸汽,经过换热站换热后得到80/60的采暖热水,请各位有经验的师傅给帮忙估算一下换热站的大概面积,使用板式换热器或者波纹管式换热器个需要多大面积?再就是换热站面积估算与采暖面积有什么大概的估算比例或经验可以参考。恳请各位行家多多指点!!

本住宅小区包含部分多层及小高层住宅楼,市政热源为160°C蒸汽,经过换热站换热后得到80/60的采暖热水,请各位有经验的师傅给帮忙估算一下换热站的大概面积,使用板式换热器或者波纹管式换热器个需要多大面积?再就是换热站面积估算与采暖面积有什么大概的估算比例或经验可以参考。恳请各位行家多多指点!!
免费打赏
fsb427
2010年03月12日 13:44:33
2楼
稍大点,150平米
回复
star-cluster
2011年01月12日 01:47:29
3楼
矣,这类问题没有高人出来指点啊。我也好想知道。!!
回复
snail_yin
2011年01月12日 08:24:56
4楼
没做过蒸汽作为热源的换热站,无法给楼主一个答复。但对于热水换热站,其换热站面积和供热面积并没有一个非常明确的关系,其面积主要取决于系统数量、换热设备形式(换热机组还是板换+水泵单独设置)、是否有生活热水等。我做过的案例,两个都是20万m2左右住宅小区,由于各地对于换热设备要求不同,一个采用换热机组,换热站面积约120m2,一个采用板换+水泵分开设置的形式,换热张250m2,差别很大。
回复
懒羊羊
2013年05月28日 09:29:00
5楼
snail_yin 发表于 2011-1-12 08:24 没做过蒸汽作为热源的换热站,无法给楼主一个答复。但对于热水换热站,其换热站面积和供热面积并没有一个非 …您那个20万平米住宅小区的换热站的两个案例,换热站设备的造价大概在多少钱啊
回复
张亚楠
2013年06月18日 14:56:43
6楼
traist 发表于 2013-5-28 09:29 您那个20万平米住宅小区的换热站的两个案例,换热站设备的造价大概在多少钱啊求解!!!!!!!!!
回复
zhanghuaiqiang1206
2013年06月20日 11:50:32
7楼
vv9290 发表于 2013-6-18 14:56 求解!!!!!!!!!先按热指标80计算热负荷,计算一下换热面积,找样本参考一下尺寸各种设备都摆一下尽量能大一些最好,方便以后检修
回复
majinliang-108
2013年06月21日 07:41:01
8楼
供热面积20万平方米,估算指标供热负荷50GJ/H,补给水量10T/H, 耗电量160KW, 热力站面积600平方米,循环水量476T/H,
回复
wen1959
2013年07月07日 10:40:25
9楼
不错,学习了
回复
yangyinabcd
2015年11月24日 10:44:21
10楼
snail_yin 发表于 2011-1-12 08:24 没做过蒸汽作为热源的换热站,无法给楼主一个答复。但对于热水换热站,其换热站面积和供热面积并没有一个非 …你这说的面积有点大了吧!
回复
步行者3
2015年11月24日 15:21:07
11楼
学习了。这个来去很大
回复