小区换热站,站内二次供回水温度44/36,压力0.5Mpa/0.4Mpa,可是用户室内回水是凉的。
niushijian
niushijian Lv.2
2015年11月28日 08:12:13
来自于采暖供热
只看楼主

求助,新建小区(4栋高层,1层-11层为低区,12-17层为高区,总面积7.4万平米)换热站二次网供回水压差1公斤,温差8℃。小区内楼前阀门和单元阀门全都打开了,单元立管回水温度能达到35℃左右吧,可是用户室内回水管是凉的,怎么调节都解决不了问题,实在是没有办法了,请高手帮忙分析一下到底是什么原因造成的!谢谢各位了!!!

求助,新建小区(4栋高层,1层-11层为低区,12-17层为高区,总面积7.4万平米)换热站二次网供回水压差1公斤,温差8℃。
小区内楼前阀门和单元阀门全都打开了,单元立管回水温度能达到35℃左右吧,可是用户室内回水管是凉的,怎么调节都解决不了问题,实在是没有办法了,请高手帮忙分析一下到底是什么原因造成的!谢谢各位了!!!


udbedu
2015年12月18日 11:37:33
12楼
如果是末端回水冰凉,压差有点小吧?如果循环泵是变频控制可以提高频率
回复
qq_1450770312572
2015年12月22日 21:06:04
13楼
要看是局部不热 还是整体都不热,如果是局部不热,属于局部循环不好,如果是整体不热,一个是换热站的热负荷不够,二个是末端流量到了多少,是不是循环不过来,还有压差比较小,这个楼是不是循环的末端,考虑一下供水的流量是不是不够
回复
hjyy01
2015年12月22日 22:08:41
14楼
建议看看管道井内是不是回水阀门没开,
回复
快乐的设计师
2015年12月23日 17:20:37
15楼
户内回水流速慢了。
回复
快乐的设计师
2015年12月23日 17:21:54
16楼
第一清洗散热器片,里面是否淤积堵塞。
回复
快乐的设计师
2015年12月23日 17:22:41
17楼
第二,加粗户内供回水干管。
回复
wltzhch007
2016年01月08日 14:52:37
18楼
供水温度应不低于50度,地暖的过滤器应即时清理;
回复
pangdunyu
2016年01月14日 10:15:51
19楼
根据楼主说的 情况看,温度参数应该是地暖,但是也不排除是暖气采暖,总体来说,压差有点小,如果暖气的话,这样的压差还行,如果是地暖的话,这样的压差就容易造成局部阻力大,水循环不畅,可以加大循环泵扬程,将距离换热站较近的楼控制一下,加大前段阻力
回复
mage780705
2016年01月14日 12:17:07
20楼
供回水压差太小,系统循环有问题,循环泵参数不知道,不好分析。
回复
gdxz2009
2017年01月09日 15:59:29
21楼
新建小区,可能入住率低造成实际循环压差小。二网回温低可能是二网流量不足,原因可能是二网不平衡造成的。
回复

相关推荐

APP内打开