体育场场地、观众席的照明,采用的2路10kv电源,交叉供电,各带50%的负荷。那么我是否还有必须在单独设计应急照明?主要是考虑体育场平时,场地、观众席照明没有开启,如果发生火灾,在场地、观众席的人员疏散。因为设计的是大功率金卤投光灯,无法瞬启动,满足不了应急照明要求。所以单独设计了应急碘钨投光灯,比赛和平时都关闭,发生火灾时才开启。采用EPS 2路10kv电源切换。这里是否2路10kv电源已经满足应急照明要求,不需要在加上EPS柜?

2016年06月07日 23:21:32
2楼
没有人来回复吗
回复
北方郎
2016年12月08日 09:19:46
3楼
应急照明必须单设。
如果为一级负荷中重要负荷,仍然要设EPS.
回复
木叶秋声
2016年12月08日 09:21:28
4楼
好资料,谢谢楼主
回复
su88666
2016年12月08日 22:58:29
5楼
路过学习!!!
回复
co1479893392867
2016年12月09日 09:56:54
6楼

路过学习!!!
回复
co1481072744973
2016年12月09日 09:58:02
7楼
路过学习!!!!