大家在计算消火栓保护半径的时候是这样的吗?
tubesp
tubesp Lv.7
2015年11月18日 16:49:17
只看楼主

我看到另外有个帖子说,为了尽量增大保护半径,当层高不是很高的时候,减小消火栓的倾角使得水平投影长度尽可能的大。难道消火栓的倾角不是在45到60之间吗?http://bbs.co188.com/thread-8613815-1-1.html

捕获.PNG
我看到另外有个帖子说,为了尽量增大保护半径,当层高不是很高的时候,减小消火栓的倾角使得水平投影长度尽可能的大。难道消火栓的倾角不是在45到60之间吗?
das.PNG
dasfdsfa.PNG
http://bbs.co188.com/thread-8613815-1-1.html

捕获.PNG


das.PNG


dasfdsfa.PNG

免费打赏
安穆明weibo
2015年11月18日 17:09:01
2楼
我个人觉得这种算法本身存在问题,我也写过这个帖子。里面也讨论过,您看看: http://bbs.co188.com/thread-9176080-1-1.html
回复
zanshi2010
2015年11月18日 17:13:44
3楼
谁可以告知规范GB50974-2014K中7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到任何部位的要求...中2股充实水柱是按行走距离计算还是按保护半径
回复
tubesp
2015年11月19日 08:53:26
4楼
zanshi2010 发表于 2015-11-18 17:13 谁可以告知规范GB50974-2014K中7.4.6 室内消火栓的布置应满足同一平面有2 支消防水枪的2 股充实水柱同时达到 …行走距离吧,为什么要十个字
回复
tubesp
2015年11月19日 08:54:02
5楼
安穆明weibo 发表于 2015-11-18 17:09 我个人觉得这种算法本身存在问题,我也写过这个帖子。里面也讨论过,您看看:http://bbs.co188.com/thread- …谢谢,我去看看。
回复
zanshi2010
2015年11月19日 11:38:18
6楼
zaljy1012 发表于 2015-11-19 08:53 行走距离吧,为什么要十个字知不知道哪本规范上明确行走距离?
回复
tubesp
2015年11月20日 11:22:52
7楼
zanshi2010 发表于 2015-11-19 11:38 知不知道哪本规范上明确行走距离?没看到规范上明确的写,之前看到别人讨论过。
回复
lxwklj
2015年11月20日 14:28:18
8楼
zanshi2010 发表于 2015-11-19 11:38 知不知道哪本规范上明确行走距离?咨询一个消防工程师,他的理解:行走距离是沿着走廊行走的最短距离。按照我的理解是如果发生火灾人逃跑的最短路线,人不能穿过墙只能从门到走廊逃走。
回复
tubesp
2015年11月23日 15:08:46
9楼
zanshi2010 发表于 2015-11-19 11:38 知不知道哪本规范上明确行走距离?5401202这上面说宜按行走距离。
回复
安桐小在
2015年11月24日 01:13:52
10楼
保护半径:
0.8*25+10*0.7
0.8是水龙带折损系数 25是水龙带长度 10是充实水柱长度(根据建筑不同也可以考虑13)0.7是45°cos值
回复
孙学生
2015年12月02日 11:21:58
11楼
这个倾角应该指的是最大值
回复