请问北方的配电室,需要采暖么
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2015年11月08日 22:12:02
只看楼主

如题,北方的低压配电室,需要做采暖么?还是做空调就够了?如果要做采暖,该怎么做呢?

如题,北方的低压配电室,需要做采暖么?还是做空调就够了?如果要做采暖,该怎么做呢?
免费打赏
苯笨
2015年11月09日 11:34:32
12楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-9 11:35 编辑 cllgz 发表于 2015-11-9 10:57 你好,那我再麻烦请教一下,这个做了采暖的变电所,极端温度-40度,然后当时提条件要求采暖是,暖通专业也 …一般采暖温度为18摄氏度,最低不低于5摄氏度.方法可行.GB50229-2006< <火力发电厂与变电站设计防火规范> >是用空调.不采暖不行.以下数据仅供参考:商业级器件的工作温度范围是0℃~+70℃,汽车工业级的是-40℃~+125℃,工业级的是-40℃~+85℃,军品级的是-55℃~+150℃。
回复
bambooxiaoz
2015年11月09日 12:10:40
13楼
路过学习一下
回复
qq_1410931572150
2015年11月09日 13:43:47
14楼
苯笨 发表于 2015-11-9 11:34 一般采暖温度为18摄氏度,最低不低于5摄氏度.方法可行.GB50229-2006是用空调.不采暖不行.好,知道了,谢谢你
回复
electricity
2015年11月09日 19:45:11
15楼
没见过采暖的,大庆的变电室也没有,无人值守的没有必要。
回复
beida_energy
2015年11月09日 20:27:31
16楼
electricity 发表于 2015-11-9 19:45 没见过采暖的,大庆的变电室也没有,无人值守的没有必要。是油变的话,也不采暖吗?油会不会凝固呢?
回复
electricity
2015年11月09日 22:30:40
17楼
beida_energy 发表于 2015-11-9 20:27 是油变的话,也不采暖吗?油会不会凝固呢?中压的油变没用过,110KV以上的用过,这些都在室外,也没有听说凝固啊?
回复
北方郎
2015年11月09日 23:16:31
18楼
beida_energy 发表于 2015-11-9 20:27 是油变的话,也不采暖吗?油会不会凝固呢?变压器油凝固点低于-45℃,投用时由绕组加热,不可能凝固。
回复
北方郎
2015年11月09日 23:18:38
19楼
高纬度地区,室内变压器、低压柜散热还是很可观的,基本不需要采暖。
回复
北方郎
2015年11月09日 23:21:04
20楼
噬书 发表于 2015-11-9 10:34 根据各地区情况不同 要求也不同吧 北京这边不用加暖气 但环网柜 中置柜装加热器 防凝露 有的配电室装 …空间加热器在湿热地区很有必要。
回复
beida_energy
2015年11月09日 23:29:37
21楼
北方郎 发表于 2015-11-9 23:16 变压器油凝固点低于-45℃,投用时由绕组加热,不可能凝固。现在都用45号变压器油了吗?
回复

相关推荐