请问北方的配电室,需要采暖么
jinpcissy
jinpcissy Lv.12
2015年11月08日 22:12:02
只看楼主

如题,北方的低压配电室,需要做采暖么?还是做空调就够了?如果要做采暖,该怎么做呢?

如题,北方的低压配电室,需要做采暖么?还是做空调就够了?如果要做采暖,该怎么做呢?
免费打赏
lingxuct
2015年11月09日 09:20:10
2楼
要看正常天气情况的(室内)最低温度不低于-10℃,就不需要采暖。
回复
qq_1410931572150
2015年11月09日 09:42:21
3楼
我这有个新疆的项目,极端最低温度-40度,要求做采暖了,但是要求室内的采暖装置,宜采用钢管焊接,且不应有法兰、螺纹接头盒阀门等,配管应在室外。
回复
苯笨
2015年11月09日 09:46:14
4楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-9 10:17 编辑

温度低,对电器,导体有好处.

温度要求见GB50019-2003< <采暖通风与空气调节设计规范> >
有人值班的当然需要采暖.一般采用空调.
无人值班的看业主要求.
注意:GB50229-2006< <火力发电厂与变电站设计防火规范> >第44页8.1.2~8.1.5条. 不允许.

GB50053-2013<<20kV及以下变电所设计规范>>第20页第6.3.5条及条文解释 应采暖或局部采暖.

要求室内不设法兰,螺纹接头和阀门,采用钢管焊接.
回复
jinpcissy
2015年11月09日 10:07:52
5楼
苯笨 发表于 2015-11-9 09:46 温度低,对电器,导体有好处.温度要求见GB50019-2003哦,好的,知道了,谢谢。
回复
追梦0921
2015年11月09日 10:08:27
6楼
甘肃甘南做的都没有采暖,谢谢

blog_1408413158:请问,甘肃这边,一般高低压配电室夏天设空调吗?

回复
qq_1410931572150
2015年11月09日 10:23:43
7楼
苯笨 发表于 2015-11-9 09:46 温度低,对电器,导体有好处.温度要求见GB50019-2003你好,现在不允许配电室采暖的规范是哪本,麻烦您给我说一下。那像新疆,室外极端最低温度-40度的,冬天如果不采暖,对电子元件会没有影响吗?
回复
苯笨
2015年11月09日 10:28:31
8楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-9 10:29 编辑 cllgz 发表于 2015-11-9 10:23 你好,现在不允许配电室采暖的规范是哪本,麻烦您给我说一下。那像新疆,室外极端最低温度-40度的,冬天 …GB50229-2006< <火力发电厂与变电站设计防火规范> >第44页8.1.2~8.1.5条.不允许.要求空调.怎么不看回答内容?
回复
噬书
2015年11月09日 10:34:51
9楼
根据各地区情况不同 要求也不同吧 北京这边不用加暖气 但环网柜 中置柜装加热器 防凝露 有的配电室装空调是给室内降温 不是加热的
回复
qq_1410931572150
2015年11月09日 10:41:26
10楼
苯笨 发表于 2015-11-9 10:28 GB50229-2006第44页8.1.2~8.1.5条.不允许.要求空调.怎么不看回答内容?谢谢你的回复
回复
qq_1410931572150
2015年11月09日 10:57:41
11楼
苯笨 发表于 2015-11-9 10:28 GB50229-2006第44页8.1.2~8.1.5条.不允许.要求空调.怎么不看回答内容?你好,那我再麻烦请教一下,这个做了采暖的变电所,极端温度-40度,然后当时提条件要求采暖是,暖通专业也回复了你刚说的这个条,然后电气专业审核人的意见是采暖水管在变电所室外绕一圈,然后仅将立管引至室内散热片,这种做法可行吗?如果不采暖,如果遇到极端温度,对电子电气元件没有影响吗?
回复

相关推荐

APP内打开