一般应急照明集中控制什么情况还要时控呀?08D800-4图集谁有电子档分享下嘛?
一般应急照明集中控制什么情况还要时控呀?08D800-4图集谁有电子档分享下嘛?
2楼
室外有需要应急的场所,由EPS供电加时控为最佳方案.
回复
3楼
学习中,谢谢哈
回复
4楼
可以做时控或者平时控制,主要是如果应急照明平时使用时,但火灾时必须要失控才行。
回复
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-10-19 15:38 编辑 尘凡凡凡 发表于 2015-10-19 10:52 可以做时控或者平时控制,主要是如果应急照明平时使用时,但火灾时必须要失控才行。应急的配出回路要严格和正常的区分开.现在要单独设应急照明箱,还要有明显标示.应急加时控,如平时使用,带蓄电池的当然满足不了要求,故EPS供电加时控开关为最佳方案.详见04D202-3 集中型电源应急照明系统
回复
6楼
用EPS还是蓄电池这是供电电源问题,跟是否采用时控无关,这个是使用时灯具的控制问题
回复
7楼
尘凡凡凡 发表于 2015-10-20 08:46 用EPS还是蓄电池这是供电电源问题,跟是否采用时控无关,这个是使用时灯具的控制问题有关系呀,带蓄电池的应急灯具,你如何时控?没电它就亮.EPS不一样.
回复
8楼
苯笨 发表于 2015-10-19 09:29 室外有需要应急的场所,由EPS供电加时控为最佳方案.:loveliness:大爱!学习中,谢谢
回复