房建施工中想省料?那就别容易忽视这些规范!
super张
super张 Lv.12
2015年10月18日 16:18:29
来自于新政新规
只看楼主

本帖最后由 tyroes 于 2015-11-9 16:02 编辑 如果你以为是这是偷工减料,那你一定是一个心术不正、投机倒把的人,对于这种人,我只想说,害人终害己,建筑工程是一个不可逆的生产过程,任何地方稍有改动,都会影响整个结构的质量安全耐久,轻则费工费时费钱修补,重则楼毁人亡,况且这些小聪明也挤不出几颗米来。 偷工减料不对,但浪费材料也是不可取的行为,不仅浪费资源,污染环境,增加成本,其实对结构受力反而有负作用。本文就从大家最容易忽略的规范中合理控制材料用量着手,和大家一起讨论房建工程如何控制成本,节约材料。

本帖最后由 tyroes 于 2015-11-9 16:02 编辑

如果你以为是这是偷工减料,那你一定是一个心术不正、投机倒把的人,对于这种人,我只想说,害人终害己,建筑工程是一个不可逆的生产过程,任何地方稍有改动,都会影响整个结构的质量安全耐久,轻则费工费时费钱修补,重则楼毁人亡,况且这些小聪明也挤不出几颗米来。

偷工减料不对,但浪费材料也是不可取的行为,不仅浪费资源,污染环境,增加成本,其实对结构受力反而有负作用。本文就从大家最容易忽略的规范中合理控制材料用量着手,和大家一起讨论房建工程如何控制成本,节约材料。






锚固修正53.png




保护层54.png



搭接面积修正55.png



独立基础缩短63.jpg




柱在基础中58.jpg



梁柱节点.png



板搭接.png



柱根.png


柱根61.png



与03G变化1.png




与03G变化2.png



1.png


3.jpg


虽然以上单看每根钢筋减少才几厘米,但整个工程下来还是很客观的。


模板.png



10月26日更新(修改之前部分):



柱根61.png


3.png



4.png


另外要需要注意的是钢筋连接位置应该避开箍筋加密区。

2.png




1.png


14.钢筋废料的利用。


未完待续,稍后更新。



保护层54.png


搭接面积修正55.png


独立基础缩短63.jpg


锚固修正53.png


柱在基础中58.jpg


板搭接.png


梁柱节点.png


与03G变化1.png


与03G变化2.png


柱根.png


柱根61.png


模板.png


1.png


3.jpg


1.png


2.png


3.png


4.png

免费打赏
毛毛不弃
2015年11月20日 22:27:47
42楼
总结的很好,学习了
回复
xuweiwei1008
2015年11月21日 09:45:56
43楼
好资料,就是后续的资料没有啊
回复
碧波
2015年11月21日 12:33:56
44楼
施工中,在规范要求之内,该节约的就节约,不该省的不能省,有时候虽然省了,但是很大的窟窿在等着你。
回复
中国建筑工程
2015年11月22日 02:09:04
45楼

可以参考一下。
回复
jun_08123
2015年11月28日 19:10:32
46楼
很好的总结资料
回复
廖海峰
2015年11月30日 20:58:46
47楼
谢谢楼主的无私分享!
回复
廖海峰
2015年11月30日 21:16:39
48楼
谢谢楼主的用心总结
回复
co1426061544198
2015年12月02日 10:52:31
49楼
支持,学习了。
回复
1272789883
2015年12月02日 17:10:34
50楼
不错,楼主有心了,谢谢分享
回复
烟雾弥漫
2015年12月04日 08:35:20
51楼
总结得很好。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开