我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
22楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-5 02:37 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-10-15 16:16 采用多芯电缆的时候可以不用单独拉PE线,这估计是老做法和新做法的混区问题。貌似老做法以单独拉扁钢较 …现在金属电缆桥架内部有扁钢的设计非常少!!!顶多是强弱电井道内、金属电缆桥架旁边设计一根上下贯通的接地扁钢!!!该扁钢始于总等电位箱MEB排,末端与楼顶部建筑结构主筋相连,中间部位最好也多与建筑物结构钢筋相连!!!
回复
23楼
本帖最后由 hzhsj 于 2015-10-17 12:21 编辑 muyuyao 发表于 2015-10-17 09:32 是啊,楼主那里的设计肯定也是TN-S系统,主干线电缆都是带PE线的!!!这一点,国内几乎所有设计院都 …“楼主那里的设计肯定也是TN-S系统,主干线电缆都是带PE线的”与“国内几乎所有设计院都这样做”的说法有失偏颇!!!你“见识过上千个新建工程,还没有见过一家设计扁钢为工作接地主干线而略去电缆中PE线的”是因为你的见识的局限性太大!!!“电缆里PE线的电阻肯定远远小于这根桥架内扁钢的接地(?)电阻”也是偏见,因为桥架内扁钢(甚至铜条)电阻经过设计计算甚至可以远远小于电缆里PE线的电阻!!!“认为这根接地扁钢的主要作用就不是工作接地主干线,而完全是用于对金属电缆桥架进行接地保护的”有何区别?“金属电缆桥架要求首末段可靠接地、各节之间可靠接地跨接、桥架很长时中间部位每隔一段距离也要做可靠接地”与可否作为PE线无关!!!“桥架内部有了这根扁钢,扁钢在以上部位与桥架进行有效连接,就能起到以上作用”并不妨碍其作为PE线的功能!!!逻辑混乱至极!
回复
24楼
hzhsj 发表于 2015-10-17 10:07 “楼主那里的设计肯定也是TN-S系统,主干线电缆都是带PE线的”与“国内几乎所有设计院都这样做”的说法有 …我见识过的工程绝对比你见过的多至少5倍!!!所以你的用不着吹牛、发狂言!!!你肯定看不懂工作接地主干线与保护接地线的区别了!!!就如同你根本不懂什么是TN-C-S系统一般!!!http://bbs.co188.com/thread-9184750-2-1.html你可真够丢人现眼的!!!
回复
25楼
muyuyao 发表于 2015-10-17 10:14 我见识过的工程绝对比你见过的多至少5倍!!!所以你的用不着吹牛、发狂言!!!从你在本网站发表的所有帖子看来,说你见过不少也许事实,但你对基本原理或基础规范的理解实在是太浅薄了!!!我虽“看不懂工作接地主干线与保护接地线的区别”或“根本不懂什么是TN-C-S系统”!但我能识别你那些张冠李戴的东西,不为所惑,甚感欣慰!!
回复
26楼
muyuyao 发表于 2015-10-17 09:38 现在金属电缆桥架内部有扁钢的设计非常少!!!顶多是强弱电井道内、金属电缆桥架旁边设计一根上下贯 …跟“教授”打交道多了,渐渐摸到了一些脾气。无论什么问题一上来,“教授”总是气势汹汹,天下老子第一,盖棺论定,不容置疑。但慢慢也会转换口气,总之不能让自己在众人面前丢脸。只是转变时间有点长,大家必须耐心等待。譬如:当初讨论金属桥架是否可以作为PE线时,他是信誓旦旦绝对不可行。不是说自己从来没有见过,就是说即使要做也是非常非常非常困难的(也就是说不可为的)。但时至今日,口气已经变得温和多了:“现在金属电缆桥架内部有扁钢的设计非常少”!“顶多是强弱电井道内、金属电缆桥架旁边设计一根上下贯通的接地扁钢”!!有趣吗?最后,他还要说:“该扁钢始于总等电位箱MEB排,末端与楼顶部建筑结构主筋相连,中间部位最好也多与建筑物结构钢筋相连”!显示自己“高瞻远瞩”,与众不同!其实这是哪跟哪呀?你要说他认识有误,他一定会跟你急!不是跟你胡扯八道,就是出言不逊,大骂粗口。你要没有耐心或学术功底,只能望洋兴叹、甘拜下风!
回复
27楼
hzhsj 发表于 2015-10-17 11:38 从你在本网站发表的所有帖子看来,说你见过不少也许事实,但你对基本原理或基础规范的理解实在是太浅薄了 …先让大家看看你在帖子http://bbs.co188.com/thread-9184750-2-1.html中的发言——既然“室外独立的变电所”已经采用了TN-S接地系统,为何到了“200多米远独立的建筑物”又变成了TN-C-S接地?有这样可能吗?如果你懂什么是TN-C-S,你就不会问这么无知的问题!!!下面我来告诉你: “室外独立的变电所内部采用TN-S接地系统”,丝毫不妨碍从该变电所(作为一个电源点)同时以TN-C/TN-S/TT系统型式引出电源!!!如果从这里以TN-C型式引出了电源,送到200多米远的独立建筑物,目前建筑物内部通常都要求是TN-S系统,所以这栋建筑物整体看不就是“采用了TN-C-S接地”型式吗???!!!
回复
28楼
hzhsj 发表于 2015-10-17 12:19 跟“教授”打交道多了,渐渐摸到了一些脾气。无论什么问题一上来,“教授”总是气势汹汹,天下老子第一, …谎话连篇!!!你所说“当初讨论金属桥架是否可以作为PE线时,他是信誓旦旦绝对不可行”完全是诬陷!!!请问:我何时这样说过???!!!你又开始耍流氓、无中生有不成???!!!不要逃避我的这一问题,否则你就不配当人!!!
回复
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-5 02:44 编辑 hzhsj 发表于 2015-10-17 12:19 跟“教授”打交道多了,渐渐摸到了一些脾气。无论什么问题一上来,“教授”总是气势汹汹,天下老子第一, …我所说“现在金属电缆桥架内部有扁钢的设计非常少,顶多是强弱电井道内、金属电缆桥架旁边设计一根上下贯通的接地扁钢,该扁钢始于总等电位箱MEB排,末端与楼顶部建筑结构主筋相连,中间部位最好也多与建筑物结构钢筋相连”难道有问题吗???!!!你不会不知道吧???!!!请务必详细指出!!!否则,你也还是那位leedongcheng朋友在http://bbs.co188.com/thread-9169463-13-1.html中121楼送你的准确名称——-流氓设计!!!
回复
30楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-5 02:44 编辑 hzhsj 发表于 2015-10-17 12:19 跟“教授”打交道多了,渐渐摸到了一些脾气。无论什么问题一上来,“教授”总是气势汹汹,天下老子第一, …请注意:你之前在http://bbs.co188.com/thread-9183683-1-1.html帖子8楼的结论是——-虽然只放了四芯的电缆,完全可以把(金属)电缆桥架当作PE线用。并未强调该金属电缆桥架内有扁钢!!!我一直再强调——-1、你说“虽然只放了四芯的电缆,完全可以把(金属)电缆桥架当作PE线用。”之前,必须先告诉大家其前提条件“其电气特性应保证不受机械的、化学的或电化学的损害和侵蚀”;2、该前提条件很难实现,不要轻易这样说,会误导人去杀人,会危害社会;3、你所说的这种理念的设计,在现实中几乎不存在,至少我监督过上千个工程,设计院几乎遍及全国,无一敢做出如此疯狂的设计;4、你自吹你做过许多这样的设计,我要求你拿出施工图来,否则就是在吹牛、耍流氓!!!
回复
31楼
muyuyao 发表于 2015-10-17 23:10 先让大家看看你在帖子http://bbs.co188.com/thread-9184750-2-1.html又要转移目标了。