关于桥架内通长敷设一根镀锌扁钢的作用
东城夜雨
2015年10月15日 11:05:37
只看楼主

我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了

我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
免费打赏
lingxuct
2015年10月15日 15:38:59
12楼
niziqian007 发表于 2015-10-15 14:14 PE干线是用来流经接地故障电流的通路,用来使开关动作的?这个不太懂,解释一下。谢谢PE干线是通漏电电流的,有了PE干线,减小了线路阻抗,通过故障电流的阻力减小,让电源侧断路器可靠动作!
回复
东城夜雨
2015年10月15日 15:43:38
13楼
ccc___ 发表于 2015-10-15 15:38 PE干线是通漏电电流的,有了PE干线,减小了线路阻抗,通过故障电流的阻力减小,让电源侧断路器可靠动作!但是我跟老师傅做设计的时候,电缆都是有地线的,漏电电流应该直接从电缆里的地线返回断路器啊?感觉扁钢多余了。
回复
东城夜雨
2015年10月15日 15:44:15
14楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-15 14:58 这和接地系统(TN,IT,TT)有关。举个简单的例子,设备碰外壳接地故障,故障电流通过故障点,流经PE线返回 …谢谢!可是漏电电流应该直接从电缆里的地线返回断路器的
回复
niziqian007
2015年10月15日 15:45:39
15楼
ccc___ 发表于 2015-10-15 15:38 PE干线是通漏电电流的,有了PE干线,减小了线路阻抗,通过故障电流的阻力减小,让电源侧断路器可靠动作!谢谢,我还以为PE线上面装有什么保护设备呢。这下明白了。
回复
xiamuzhixin
2015年10月15日 16:16:04
16楼
东城夜雨 发表于 2015-10-15 15:44 谢谢!可是漏电电流应该直接从电缆里的地线返回断路器的采用多芯电缆的时候可以不用单独拉PE线,这估计是老做法和新做法的混区问题。貌似老做法以单独拉扁钢较多,近几年开始很多业主要求用多芯电缆,所以很多都有两者共存的现象(不确定是否真的是这样,因为我入行年限不算太久,对习惯做法和新进做法区分不太明显)不过采用多芯电缆的时候,有时也不能省去扁钢,规范上要求,电缆所穿钢管等也是需要保护接地的。所以某些时候,可以理解这种做法是一种可靠性的体现(虽然一定程度上存在浪费)
回复
gaoyouxin2000
2015年10月15日 18:07:55
17楼
接地系统是一个非常复杂的问题,但首先要搞清楚有几种接地,规范里目前有四种接地,分别是系统接地(工作接地),保护接地,防雷保护接地和防静电接地;而问题中的接地主要是指保护接地,保护接地的主要目的是保护人不要因为设备的金属壳体带电而发生触电事故;实现保护接地通过做总等电位和局部等电位来实现,等电位箱就是为了将设备金属壳体上的故障电压降低到交流50V以下。说的更简单一点就是等电位用来降低故障电压!
回复
co1427713266905
2015年10月15日 21:23:12
18楼
受教了!!!
回复
老灰兔子
2015年10月15日 23:05:33
19楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-15 16:16 采用多芯电缆的时候可以不用单独拉PE线,这估计是老做法和新做法的混区问题。貌似老做法以单独拉扁钢较 …增加接地扁钢干线,是为了便于随时接地使用。
回复
xiamuzhixin
2015年10月15日 23:15:29
20楼
老灰兔子 发表于 2015-10-15 23:05 增加接地扁钢干线,是为了便于随时接地使用。受教了,谢谢!
回复
muyuyao
2015年10月17日 09:32:24
21楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-2-5 02:35 编辑 东城夜雨 发表于 2015-10-15 15:43 但是我跟老师傅做设计的时候,电缆都是有地线的,漏电电流应该直接从电缆里的地线返回断路器啊?感觉扁钢 …是啊,楼主那里的设计肯定也是TN-S系统,主干线电缆都是带PE线的!!!这一点,国内几乎所有设计院都这样做!!!至少我见识过上千个新建工程,还没有见过一家设计扁钢为工作接地主干线而略去电缆中PE线的!!!电缆里PE线的电阻肯定远远小于这根桥架内扁钢的接地电阻,能确保TN系统末端设备发生对外壳放电故障时上级断路器的可靠动作跳闸!!!所以我认为这根接地扁钢的主要作用就不是工作接地主干线,而完全是用于对金属电缆桥架进行接地保护的!!!金属电缆桥架要求首末段可靠接地、各节之间可靠接地跨接、桥架很长时中间部位每隔一段距离也要做可靠接地!!!桥架内部有了这根扁钢,扁钢在以上部位与桥架进行有效连接,就能起到以上作用!!!
回复