我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
我们在设计和施工的时候,厂区电缆桥架内会通长敷设一根镀锌扁钢,扁钢进入配电室后继续沿电缆沟敷设,并与配电室内等电位接地扁钢接在一起,扁钢另一头在厂区里接到哪里?我没有注意到,有没有大神帮忙深刻解释一下这么做的作用?谢谢了
2楼
正常来说,是作为PE干线。
回复
3楼
不要听楼上瞎说,通常厂区里面还有接地箱供连接用的,这是保证桥架的整体贯通
回复
4楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-10-15 12:01 编辑
顺桥架通长镀锌扁钢是电源至负载的总接地干线(PE线),按规范要求,桥架过一定距离后,桥架内扁钢需要与桥架外接地装置作可靠的电气连接,一般来说,距离200米时,不少于3处接地,这根扁钢也可以理解为“各个接地装置的连接PE线”。
回复
5楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-10-15 12:57 编辑 大哥爱丫头 发表于 2015-10-15 11:39 不要听楼上瞎说,通常厂区里面还有接地箱供连接用的,这是保证桥架的整体贯通桥架为何要贯通?如果采用塑料桥架,是否还需要贯通?你所说的贯通是起什么作用?回答完这几个问题,再说我是瞎说吧。
回复
6楼
ccc___ 发表于 2015-10-15 11:59 顺桥架通长镀锌扁钢是电源至负载的总接地干线(PE线),按规范要求,桥架过一定距离后,桥架内扁钢需要与桥 …区长,我们项目的厂区都是钢结构管廊,隔一段距离接地指的是将扁钢接地还是桥架接地?
回复
7楼
东城夜雨 发表于 2015-10-15 13:13 区长,我们项目的厂区都是钢结构管廊,隔一段距离接地指的是将扁钢接地还是桥架接地?隔一段把通长扁钢与接地装置连接!因为桥架内是电缆,桥架和它的支承钢结构都应可靠接地!
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-10-15 11:59 顺桥架通长镀锌扁钢是电源至负载的总接地干线(PE线),按规范要求,桥架过一定距离后,桥架内扁钢需要与桥 …还有,区长,请教“电源至负载的总接地干线(PE线)”是什么意思,因为配电室周围的主接地网和装置区的接地网在地下是贯通的,我们在装置区里每隔一段距离会从地下主接地网引出接地线,在地上做等电位板,供周围设备接地用。
回复
9楼
东城夜雨 发表于 2015-10-15 13:16 还有,区长,请教“电源至负载的总接地干线(PE线)”是什么意思,因为配电室周围的主接地网和装置区的接 …接地网是将接地极联结起来减小整体的接地电阻,并在一定程度上作为水平接地极使用的,用来确保与大地的等电位。PE干线是用来流经接地故障电流的通路,用来使开关动作的。接地网在实际功能上有一定的PE线的作用,但不能等同于PE线。
回复
10楼
xiamuzhixin 发表于 2015-10-15 13:43 接地网是将接地极联结起来减小整体的接地电阻,并在一定程度上作为水平接地极使用的,用来确保与大地的等 …PE干线是用来流经接地故障电流的通路,用来使开关动作的?这个不太懂,解释一下。谢谢
回复
11楼
niziqian007 发表于 2015-10-15 14:14 PE干线是用来流经接地故障电流的通路,用来使开关动作的?这个不太懂,解释一下。谢谢这和接地系统(TN,IT,TT)有关。举个简单的例子,设备碰外壳接地故障,故障电流通过故障点,流经PE线返回电源点,而不是通过设备外壳,大地,再返回电源点。前者回路的电阻小于后者的,因此故障电流更大,更易使开关动作。
回复