电子信息机房消火栓布置
behappy1314
2015年10月14日 14:40:38
只看楼主

求助:现在有个项目,一层设有400平方的电子信息机房和一个300平方的电子档案库,消火栓规范里写消火栓的保护需要任意部分同2股水柱同时到达,像机房和档案库需要考虑保护吗,里面是不能用水去灭火的,如果要设置,那房间里是不能设消防立管的,怎么解决?

求助:现在有个项目,一层设有400平方的电子信息机房和一个300平方的电子档案库,消火栓规范里写消火栓的保护需要任意部分同2股水柱同时到达,像机房和档案库需要考虑保护吗,里面是不能用水去灭火的,如果要设置,那房间里是不能设消防立管的,怎么解决?
免费打赏
诺熙
2015年10月14日 14:55:00
2楼
您好,土木在线推出了问答频道,您可以直接去那边提问,会有专门的嘉宾为你们解答哦 http://bbs.co188.com/wenda/gps/:)
回复
安穆明weibo
2015年10月14日 15:31:49
3楼
一般这种是不用设置消火栓和自喷的,一般不都是设立气体灭火的么?

GB50370-2005有提到:
下面是该条的条文解释。
回复
behappy1314
2015年10月15日 15:27:27
4楼
安穆明weibo 发表于 2015-10-14 15:31 一般这种是不用设置消火栓和自喷的,一般不都是设立气体灭火的么?GB50370-2005有提到:我是知道要布置气体的,也布置了,但是规范有说到消火栓保护任何部位的问题,是不是需要消火栓也要保护到。
回复
安穆明weibo
2015年10月15日 15:41:33
5楼
behappy1314 发表于 2015-10-15 15:27 我是知道要布置气体的,也布置了,但是规范有说到消火栓保护任何部位的问题,是不是需要消火栓也要保护到 …哦哦,原来你是这个意思。依我个人之见,应该是要保护到的。但具体也没看到有什么条文说规定可以不保护
回复
acheng
2015年10月15日 16:27:44
6楼
设了气体灭火,也要消火栓保护到
回复
安穆明weibo
2015年10月18日 16:07:19
7楼
behappy1314 发表于 2015-10-15 15:27 我是知道要布置气体的,也布置了,但是规范有说到消火栓保护任何部位的问题,是不是需要消火栓也要保护到 …你看《水消规》7.4.3 设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。电子机房应该可以类似于设备层,也是需要消火栓保护的。这是强条。
回复
陆耀
2015年10月28日 17:25:09
8楼
设上,消防水箱加设水喷雾水枪。
回复
陆耀
2015年10月28日 17:29:49
9楼
我想知道那一条说了,这两个房间要设置气体灭火装置?
回复
co1431913278679
2015年10月29日 09:34:27
10楼
:handshake
回复
co1443174061713
2015年11月02日 11:16:43
11楼
不需要设消火栓灭火设施,可设置二氧化碳类灭火器。
回复