厂房配电室门窗
董十爷
董十爷 Lv.8
2015年09月27日 08:28:48
只看楼主

本帖最后由 董十爷 于 2015-9-28 15:15 编辑 20kV变电所设计规范和防火设计规范对工业建筑配电室门窗的防火要求均未作出规定,请问那么工业建筑采用干式变压器是否可以不采用防火门窗? 低压配电室采用了防火门窗是不是就无法自然通风?

本帖最后由 董十爷 于 2015-9-28 15:15 编辑

20kV变电所设计规范和防火设计规范对工业建筑配电室门窗的防火要求均未作出规定,请问那么工业建筑采用干式变压器是否可以不采用防火门窗? 低压配电室采用了防火门窗是不是就无法自然通风?

$V1)L12A5MX]37)~O)~Q$VM.png

免费打赏
lingxuct
2015年09月27日 09:51:32
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-27 09:53 编辑

偶是这样理解的:
1、防火隔离是民建上的要求,工业厂房和配电室有其本身的特殊性,是否装防火门窗,视情况而定。
2、条件允许下,配电室附近是不允许堆放易燃物的,所以,正常情况下,配电室在厂区里装非防火门窗也可以。
3、配电室与外部隔离需要防小动物,门内侧有防鼠挡板,通风窗要装钢丝网(网孔也有要求),自然通风窗一般都装百叶窗。强制通风窗(电动风机)向外排风,墙外部装防止雨水倒灌的弯头(有90度或45度二种),装45度弯头时,须装防止风倒灌的防逆止百叶窗。
4、虽不要求装防火门,但目前在门的材料价格上,防火门并不比非防火的价格高,建议装防火门也不错。
回复
lingxuct
2015年09月27日 09:56:48
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-9-27 09:58 编辑

朋友的平面图能标上尺寸吗?

看了平面图后,怎么感觉太小了,按建筑结构每跨6米计算,留下3米(墙中心距)的距离放不下配电柜?

建议减小更衣室,再拓宽2米给配电室,放配电柜就有位置了。
回复
董十爷
2015年09月28日 15:12:32
4楼
ccc___ 发表于 2015-9-27 09:56 朋友的平面图能标上尺寸吗?看了平面图后,怎么感觉太小了,按建筑结构每跨6米计算,留下3米(墙中心距 …感谢区管,每跨8米
回复
lingxuct
2015年09月28日 15:36:13
5楼
董十爷 发表于 2015-9-28 15:12 感谢区管,每跨8米“每跨8米”,那倒还可以,在4米距离内,去年0.25米的墙,柜后0.8米,柜子0.8米,柜前还有2.15米,差不了多少,可以!
回复

相关推荐